Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 15:20:39

Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста допускается-ли использование металлической армирующей сетки в стяжке укрывающей кабели ТП?Очень нужно:help .

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2008 в 15:30:16

ПУЭ-7 написал : 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

(Речь о ванных комнатах.) Т.е. наличие сетки не просто допускается, а более того, обязательно, если кабель не имеет заземленной металлической оболочки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 16:52:00

2Kamikaze Спасибо! Но, насколькоя знаю и видел, при заливке ТП в стяжке применялись диэлектрические армирующие сетки.Со слов электриков применение мет.сетки не допускается,т.к. при устройстве стяжки нет возможности предотвратить соприкосновения мет.сетки с кабелем,что может привести к выходу ТП из строя+"экранирование".Это возможно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

26.03.2008 в 17:01:54

ceget написал : Со слов электриков применение мет.сетки не допускается

Они опять перепутали модальность.

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 17:25:07

2ВТБ Модальность (modus-размер,способ,образ),что конкретно они перепутали?:cool: А если серьезно нужно подключить мет.сетку к СУП и все? Второй вопрос, приведет-ли к преждевременному выходу из строя ТП касание мет.сетки с кабелем ТП?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

26.03.2008 в 17:53:17

ceget написал : что конкретно они перепутали?

"Не допускается" и "не требуется".

приведет-ли к преждевременному выходу из строя ТП касание мет.сетки с кабелем ТП?

Если дом новый/реконструированный до пятипроводного стояка, то и оплётка кабеля ТП, и сетка присоединяются к ДСУП. А при четырёхпроводном стояке... Во всяком случае, если соединить оплётку и сетку проводником, то хуже не станет. Если не соединять, тогда можно придумать неблагоприятные (ускорение коррозии) сценарии.

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 19:03:55

2ВТБ Спасибо.Но это коттедж и какая,там будет система еще предстоит решать.Скорее всего ТТ, так,как ВЛ и до ТП метров 500.Месяц назад была авария на линии и повыбивало автоматы на "столбах",тем кто был дома включили почти сразу,остальным на следующий день.Дом обогревался электролизным котлом-система замерзла:( .В доме вообще чудеса,электрику делал таджикиесли получится у меня разместить фотки, посмотрите сами.

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 19:45:53

Прошу прощения, у меня снимки обьемом 700-800Кбайт,а предел на форуме 341.8Кбайт.Чем лучше всего снимать?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.03.2008 в 19:54:06

Ужмите в редакторе ACDSee, например.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 20:23:43

0
Вложение
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

26.03.2008 в 20:39:03

                                     2sergey sav Спасибо за помощь! С непривычки дело идет медленно,но опыт дело наживное.Вот такие чудеса электромонтажа в этом доме. 
0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу