04.04.2008 в 16:13:12
Помогите,пожалуйста со схемой подключения ОПГ 220v 2-полюсный.Частный дом,требование энергосбыта.
04.04.2008 в 16:58:17
kud
После вводного автомата соединить через него фазу с "землёй". Правильно до счётчика, но пути энергосбыта неисповедимы. Кстати, им-то какое дело?
04.04.2008 в 21:18:12
надо ещё плавкий предохранитель поставить последовательно с ОПН
05.04.2008 в 19:36:22
ОПН - нужная вещь. Правильно замечено что включать его нужно после вводного автомата между фазой и нулем. Почему ДО счетчика - При срабатывании ОПН при перенапряжении он способен пропустить через себя ток до 1500-4500А, что просто выведет счетчик из строя, хорошо если он не полыхнет при этом. Назначение вводного автомата становится тоже понятным...