VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 01:07:03

alexx7777 написал: Для них наверное нужно делать заземление?

Вообще надо конечно. Но у вас же это не единственная проводящая поверхность, которая в случае повреждения основной изоляции может оказаться под напряжением и доступна прикосновению? ;)

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

04.05.2017 в 01:11:24

VIVA, Квадратный профиль из алюминия не подойдет?
Может для светильников лучше ШВВП?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 01:19:10

alexx7777, креатив пошёл? :) Соединять между собой как будете? Повороты? Уплотнения/соединения с коробками? Кабель имеет диаметр 12 мм. Под прямым углом его нельзя гнуть. А при протяжке так вообще радиус поворота по оси канала не менее 120 мм. Учтите, что такой профиль должен быть не меньше 18 х 18 мм.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

04.05.2017 в 01:25:45

VIVA, 20х20х1.5x1000 мм - его размер. Соединять - может зашпаклюю, благо сейчас шпаклевка есть.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 01:30:26

alexx7777 написал: Соединять - может зашпаклюю

И сколько эта шпаклёвка продержится? Не понимаю я вашего стремления к альтернативным путям, когда есть нормальное уже продуманное решение.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

04.05.2017 в 12:54:34

VIVA, Шпаклевка долго.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 13:00:29

alexx7777 написал: Шпаклевка долго.

Лопнет и раскрошится быстрее чем вы думаете. При этом, почему квадратный профиль. Там же труда 25 мм стоит вдвое дешевле. И тем более в контексте того, что стальные электромонтажные трубы в ЭМ стоят примерно так же, в пересчёте на метр. При этом для ним есть повороты, соединители и присоединения к коробкам.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

04.05.2017 в 13:30:59

VIVA, Почему она лопнет? Все зависит от шпатлевки и как профиль будет закреплен и все остальное. Шпатлевка Somitek Fine WR. Металлическую трубу без заземления лучше не ставить без заземления, мне там заземлять некуда. Остается как вариант гофра негорючая или подсказали еще как вариант асбестокартоном все там зашить. Осталось только его найти в продаже.:) Для светильников ШВВП подойдет? Он более гибче.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 13:58:49

alexx7777 написал: Для светильников ШВВП подойдет?

Для стационарной проводки нет. Потому что он вообще ШНУР. А они не предназначены для стационарной прокладки.

alexx7777 написал: Металлическую трубу без заземления лучше не ставить без заземления, мне там заземлять некуда.

Заземление, нужно для того, чтобы при повреждении изоляции жил проложенного кабеля, и касании их стенки трубы произошло КЗ на землю и сработал автомат. В вашей ситуации, если даже не брать в расчёт не самую высокую вероятность повреждения изоляции в стальной трубе, у вас труба проложена внутри строительной конструкции, поэтому прикоснуться к ней не получится, а вопрос соблюдения требований противопожарной безопасности важнее.

У вас все металлические корпуса электроприборов тоже должны быть заземлены. Но ведь вы не отказываетесь от их использования только потому, что у вас нет заземления?

Да и сделать заземлитель, не такая уж задача, если прям совсем припёрло. Металлические уголки продаются, земля рядом с домом вероятно есть. Поэтому если у вас никуда не исчезла лопата и кувалда, всё реализуемо.

alexx7777 написал: Остается как вариант гофра негорючая

Негорючая гофра, это стальной сильфон. ПВХ/ПНД/ПВД и подобные не являются негорючими. Для них указывается трудногорючие.

alexx7777 написал: асбестокартоном все там зашить

Зашивать всё источником вредного асбеста (асбестокартон может пылить) лучше, чем купить несколько труб, пакетик муфт и немного поворотов? Браво!

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 14:05:55

alexx7777 написал: асбестокартоном все там зашить

Зашивать всё источником вредного асбеста (асбестокартон может пылить) лучше, чем купить несколько труб, пакетик муфт и немного поворотов. Браво!

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

04.05.2017 в 14:20:39

VIVA, Спасибо Вам огромное за столь содержательный ответ!:) В общем понял, что нужно делать благодаря Вам и подсказкам других. Теперь прояснилось, что нужно делать (возможные варианты). Что-нибудь теперь сотворю!!! Удачи Вам, успехов, хорошего настроения!!!:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.