Алексейй написал : Народ вы в каких Дырах живете?

Алексейй, я уже писал вам почти два года назад: эта дыра называется ближайшее замкадье. Поскольку все мыслимые резервы энергосистемы давно исчерпаны, возможны любые сюрпризы. Помните, в мае 2005 года половину Москвы нахрен вырубило почти на полсуток? (Это вам не улица в селе.) И никому ничего не было.

Справедливости ради должен отметить, что отключения происходят реже, чем было, и 80% - в пределах часа. Но я по-прежнему считаю хороший генератор одним из самых важных приобретений.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

07.07.2008 в 19:40:34

Алексейй написал : По требованию ПРАВИЛ при вводе в рабору резервного генератора требуеться сделать видимый разрыв,а это кондовый рубильник.Причем отключение этого рубильника и фиксация это в отключеном положении должна производиться тем кто ведет работу на линии.

У нас на радиорелейной станции два ввода и ДГА при пропадании ввода автоматически заводится ДГА и оборудование питается от него разумеется во внешнюю сеть ничего не идет - никаких рубильников - все автоматизированно релейная автоматика и контакторы.
так что для дома вполне реально сделать по сходной схеме.

0
Домосед
Домосед
Местный

Регистрация: 27.02.2006

Москва

Сообщений: 126

07.07.2008 в 19:46:33

johnlc написал : все автоматизированно релейная автоматика и контакторы

Да, это вполне возможно и для дома. Системы автозапуска ставят без проблем, любой каприз за ваши деньги. Но это будет существенно дороже: во-первых, нужен генератор с автозапуском, а во-вторых сама автоматика тоже далеко не три рубля. Поскольку я не радиорелейная станция :-) то решил, что вполне обойдусь классической схемой "дерни за веревочку".

"Бытовые сети" -- это, грубо говоря, запрет на подключение такого генератора к ПОСЕЛКОВОЙ сети. По-моему, достаточно ясно, что я имею в виду.

0
Skobar
Skobar
Резидент

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

09.07.2008 в 11:33:48

Алексийй- это поп Гапон на просторах инета!

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

09.07.2008 в 19:16:19

Домосед написал : "Бытовые сети" -- это, грубо говоря, запрет на подключение такого генератора к ПОСЕЛКОВОЙ сети. По-моему, достаточно ясно, что я имею в виду.

теперь ясно, а кто об чем думает на форуме не видно да и понятие "бытовые сети" у каждого свои :)

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

10.07.2008 в 04:45:15

Радиорелейка и прочие воинские части-при заключении договора на электроснабжение оговариваеться работа на автономном источнике эл.снабжения.Энергосбыт предоставляет эту информацию /за подписями и печатями/ в сетевую компанию,которая непосредствено занимаеться электроснабжением. Сетевая компания доводит ДО КАЖДОГО монтера ПОД ПОДПИСЬ сведения О КАЖДОМ источнике резервного питания,либо о том что на даную линию может быть подано встречное напряжение . На выходе таких линий с подстанций/ячейка/ наноситься по диагонали красная черта.
При работе на линии с каждой стороны откуда может быть подано напряжение производиться отключение ,отключающий аппарат запираеться на замок,если автомат имеет дистанционое управление то отключаеться катушка управления. На отключеных аппаратах вывешиваеться запрещающий плакат.

Включая дома генератор ,,в бытовую сеть,, вы ставите тод угрозу жизнь того кто будет ковыряться на линии.Это надо представлять. Как там в ,,Кин-Дза_Дза,, ... некоторые делают..... я делаю,представляя что я ДЕЛАЮ, подавляющее большинство не ведает что ТВОРИТ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2008 в 10:14:49

Советую взять вот такую штуку, для дачи самое оно. Уже четвертый сезон без нареканий, залил, запустил и получаешь ликтричество:)

0
shoolia
shoolia
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Москва

Сообщений: 25

11.10.2008 в 16:49:48

У меня вот такой: http://megapower.ru/product_info/products_id/4185/gazovyj_generator_g1_cc2000-lpg_1_8_kvt_na_szhizhennom_gaze/ Очень доволен.

0
Hasik74
Hasik74
Резидент

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

25.10.2008 в 15:57:44

Добра всем.Подскажите может кто знает есть два варианта покупки бензогенератора 1.sturm pg 8728e и калибр бэг 2500 по цене примерно 12тыр что лучше т.к. средства ограничены.спасибо.

0
bosstk
bosstk
Новичок

Регистрация: 25.11.2008

Тула

Сообщений: 98

06.02.2009 в 21:26:44

Лучше какого нибудь Вепря

0
Hasik74
Hasik74
Резидент

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

06.02.2009 в 22:43:46

Согласен.Но только я себе взял по случаю армейский 4квт с двигом уд2 за 5тыр правда он 3х фазный...