Mangali
Mangali
Новичок

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

12.04.2008 в 01:40:24

mal_valery написал : Когда я переехал в эту квартиру.то я вызывал электриков для переноса розетки плиты...

Эти люди возможно наращивали провода. Вот в этам месте , возможно клеммная колодка спрятана, она естественно уже оплавлена. И время от времени коротит.

0
Mangali
Mangali
Новичок

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

12.04.2008 в 01:49:56

А автомат вырубаеться у Вас возможно ночью, когда вы спите. Плавиться клеммная колодка, а ночью- остывает, коротит. Срочно вскрывайте место наращивания.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

12.04.2008 в 08:39:00

быть такого не может

0
Mangali
Mangali
Новичок

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

12.04.2008 в 12:52:56

azus6 написал : быть такого не может

Разводите чела на бабки? Купи УЗО, купи плиту,потом новый провод проложи. А я просто с такой же ситуацией сталкивался, вечером люди поужинают, а с утра на кухне-автомат выбит.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.04.2008 в 19:57:35

Вытащи вилку плиты из розетки. Поживи сутки. Если выбьет - не в плите дело. Если не выбьет - меняйте автомат. Убедитесь, что вам ночью бомжи не отключают :)

0
mal_valery
mal_valery
Новичок

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

13.04.2008 в 13:20:37

dinamit007 написал : Вытащи вилку плиты из розетки. Поживи сутки. Если выбьет - не в плите дело. Если не выбьет - меняйте автомат.

идея хорошая ,но выключение бывает по разному-бывает 1 раз в сутки, бываеи и по 3 раза,а бывает и 3 суток работает....В этом и засада - плавающая неисправность

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2008 в 14:08:40

mal_valery написал : В этом и засада - плавающая неисправность

Тут только методом исключения и получится обнаружить неисправность - что-то изменять и терпеливо ждать. :(

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.04.2008 в 15:16:00

Возможно, из-за плохого контакта проводов с автоматом, от перегревается и выключается.

mal_valery когда отключается автомат: когда включена плита, когда на плите включены несколько конфорок, просто так.... ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mal_valery
mal_valery
Новичок

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

14.04.2008 в 10:43:12

Kamikaze написал : mal_valery когда отключается автомат: когда включена плита, когда на плите включены несколько конфорок, просто так.... ?

плита отключается как ей захочется .... наверное начну с замены автомата ....

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.04.2008 в 10:50:23

Вот это правильно

0