maksstroy
maksstroy
Новичок

Регистрация: 08.03.2007

Владимир

Сообщений: 24

14.04.2008 в 20:03:31

Сделали подвесной потолок из гипсокартона, в нём два точечных светильника запитанных через электронный понижающий трансформатор 220в-12в.Проблема в том, что после непродолжительной работы (от 30 минут до 2часов) перегорает защитный резистор на входе трансформатора.Первые два стояли ШЕТАЛЕ ТЭ110LS. 3-й COMTECH, 4-й опять ШЕТАЛЕ .Замучился - горят и всё!!! Транс подключен по схеме правильно.Лампочки OSRAM 12в-50вт. Не могу понять в чём дело? Кто нить сталкивался с такой проблеммой?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.04.2008 в 20:07:41

maksstroy написал :

  • возможно, мощность трансформатора на пределе, а напряжение скачет...
  • у меня уже два года ни одного не скорело (их с десяток)
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2008 в 20:25:02

maksstroy написал : Транс подключен по схеме правильно.

Без диммера?

0
maksstroy
maksstroy
Новичок

Регистрация: 08.03.2007

Владимир

Сообщений: 24

14.04.2008 в 20:47:27

В том то и дело, что во всей квартире их стоит штук 20, а сгорает только один, в кладовке.Дом новый, отделку закончили 2 мес.назад. Когда транс сгорает, вышибает автомат.Странно, что трансы ШЕТАЛЕ с плавным пуском и защитой от КЗ , вот только непонятно от КЗ на выходе и на входе или только на выходе?

0
maksstroy
maksstroy
Новичок

Регистрация: 08.03.2007

Владимир

Сообщений: 24

14.04.2008 в 20:50:14

Valeryko Под диммеры трансы ШЕТАЛЕ с буквой D стоят, работают стабильно!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2008 в 21:20:28

maksstroy написал : во всей квартире их стоит штук 20, а сгорает только один, в кладовке.

Есть гипотеза, что остальные "штук 20" куплены в одном магазине, а те, которые горят, отдельно от них.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.04.2008 в 00:19:21

maksstroy написал : Сделали подвесной потолок из гипсокартона, в нём два точечных светильника запитанных через электронный понижающий трансформатор 220в-12в.Проблема в том, что после непродолжительной работы (от 30 минут до 2часов) перегорает защитный резистор на входе трансформатора.Первые два стояли ШЕТАЛЕ ТЭ110LS. 3-й COMTECH, 4-й опять ШЕТАЛЕ .Замучился - горят и всё!!! Транс подключен по схеме правильно.Лампочки OSRAM 12в-50вт. Не могу понять в чём дело? Кто нить сталкивался с такой проблеммой?

Из Ваших слов следует что транс один, а какова его мощность?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

15.04.2008 в 09:31:41

Мощности трансформатора не хватает на 100 вт лампочек. Повидимому, условия вентиляции этого трансформатора хуже остальных. Надо трансформатор минимум на 150 вт, а лучше 200. У электронных трансов, особенно китайских, реальная мощность при продолжительной работе заметно ниже декларируемой.

0
maksstroy
maksstroy
Новичок

Регистрация: 08.03.2007

Владимир

Сообщений: 24

18.04.2008 в 19:02:09

Пошёл по пути наименьшего сопротивления! Поставил лампы на 220 вольт, без трансформатора. Пусть горят ?!. Кстати в прихожке ещё один транс на 150 ВТ накрылся. На будущее кто какие трансформаторы ставит? Всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.