07.05.2008 в 13:10:12
Прикупил проточный водонагреватель мощностью 6кВт, в инструкции написано, что провод нужен 3*6мм2, а автомат на 40А. Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.
07.05.2008 в 14:04:07
Monax написал : Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.
Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести. Однако, больше 5,5кВт вы со своего нагревателя не вытяните - будет автомат вышибать.
07.05.2008 в 15:46:16
avmal написал : Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести.
Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
07.05.2008 в 16:05:45
mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
всё зависит от вашего уважения к кабелю. Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"
07.05.2008 в 16:11:00
Мощность 6000 Вт / 220 Вольт = 27Ампер. Минимальный ток автомата защиты 32 Ампера. Длительно допустимый ток для кабеля 3х4 кв.мм. меди - 32 Ампера. Так что без запаса, почти на грани, можно положить кабель 3х4 с автоматом 32 А.
07.05.2008 в 16:40:32
dinamit007 написал : Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"
Ничего удивительного, единовременно потребляемая мощность ЗВИ 5020 8,4 кВт. Выводы делайте сами.
07.05.2008 в 19:30:52
mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
Автоматы на 32А выпускаются?
07.05.2008 в 19:49:10
Monax написал : Автоматы на 32А выпускаются?
Например
07.05.2008 в 22:46:12
забыли ещё продукцию под китайской маркой "Щит" - тогда набор станет полнее. Набор того, что лучше не устанавливать у себя любимого :)
08.05.2008 в 15:21:48
Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
08.05.2008 в 23:07:57
vmp написал :
vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
А какой автомат поставить?
08.05.2008 в 23:13:08
2mmk А откуда у Вас ИЭК с чёрным "клювиком"? На автоматах ИЭК с синей полосой "клювик" остался жёлтым.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.05.2008 в 23:14:39
Monax написал : А какой автомат поставить?
Так же - 32А. Достаточно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.05.2008 в 00:37:23
vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
На полную мощность я все равно не буду кочегарить поточник. Но за совет очень благодарен.
13.05.2008 в 02:30:40
Поставил нагреватель, подключил к розетке электроплиты через автомат 32А, в результате вышибает 40А автомат плиты. Провод от нагревателя ПВС 3х4, немного греется, буду прокладывать от щитка 3х6 через автомат 32А.