Прикупил проточный водонагреватель мощностью 6кВт, в инструкции написано, что провод нужен 3*6мм2, а автомат на 40А. Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2008 в 14:04:07

Monax написал : Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.

Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести. Однако, больше 5,5кВт вы со своего нагревателя не вытяните - будет автомат вышибать.

0
Аватар пользователя
mmk

Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

07.05.2008 в 15:46:16

avmal написал : Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести.

Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.05.2008 в 16:05:45

mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.

всё зависит от вашего уважения к кабелю. Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.05.2008 в 16:11:00

Мощность 6000 Вт / 220 Вольт = 27Ампер. Минимальный ток автомата защиты 32 Ампера. Длительно допустимый ток для кабеля 3х4 кв.мм. меди - 32 Ампера. Так что без запаса, почти на грани, можно положить кабель 3х4 с автоматом 32 А.

0
Аватар пользователя
mmk

Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

07.05.2008 в 16:40:32

dinamit007 написал : Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"

Ничего удивительного, единовременно потребляемая мощность ЗВИ 5020 8,4 кВт. Выводы делайте сами.

0
Аватар пользователя
Monax

Местный

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

07.05.2008 в 19:30:52

mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.

Автоматы на 32А выпускаются?

0
Аватар пользователя
mmk

Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

07.05.2008 в 19:49:10

Monax написал : Автоматы на 32А выпускаются?

Например

0
Вложение
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.05.2008 в 22:46:12

забыли ещё продукцию под китайской маркой "Щит" - тогда набор станет полнее. Набор того, что лучше не устанавливать у себя любимого :)

0
Аватар пользователя
vmp

Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

08.05.2008 в 15:21:48

Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.

0
Аватар пользователя
Monax

Местный

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

08.05.2008 в 23:07:57

vmp написал :

vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.

А какой автомат поставить?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.05.2008 в 23:13:08

2mmk А откуда у Вас ИЭК с чёрным "клювиком"? На автоматах ИЭК с синей полосой "клювик" остался жёлтым.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.05.2008 в 23:14:39

Monax написал : А какой автомат поставить?

Так же - 32А. Достаточно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Monax

Местный

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

09.05.2008 в 00:37:23

vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.

На полную мощность я все равно не буду кочегарить поточник. Но за совет очень благодарен.

0
Аватар пользователя
Monax

Местный

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

13.05.2008 в 02:30:40

Поставил нагреватель, подключил к розетке электроплиты через автомат 32А, в результате вышибает 40А автомат плиты. Провод от нагревателя ПВС 3х4, немного греется, буду прокладывать от щитка 3х6 через автомат 32А.