07.05.2008 в 13:10:12
#716288
Прикупил проточный водонагреватель мощностью 6кВт, в инструкции написано, что провод нужен 3*6мм2, а автомат на 40А. Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.
07.05.2008 в 14:04:07
#716361
Monax написал : Можно ли использовать провод 3*4мм2? Какой автомат лучше поставить? Один электрик, сказал что на такую мощность, можно поставить автомат на 25А.
Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести. Однако, больше 5,5кВт вы со своего нагревателя не вытяните - будет автомат вышибать.
07.05.2008 в 15:46:16
#716476
avmal написал : Автомат на 25А, в данном случае, нужно поставить не на мощность, а на кабель 3х4, который вы решили подвести.
Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
07.05.2008 в 16:05:45
#716493
mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
всё зависит от вашего уважения к кабелю. Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"
07.05.2008 в 16:11:00
#716498
Мощность 6000 Вт / 220 Вольт = 27Ампер. Минимальный ток автомата защиты 32 Ампера. Длительно допустимый ток для кабеля 3х4 кв.мм. меди - 32 Ампера. Так что без запаса, почти на грани, можно положить кабель 3х4 с автоматом 32 А.
07.05.2008 в 16:40:32
#716536
dinamit007 написал : Например у электроплиты ЗВИ 5020 от неё к вилке идёт ПВС 3х4, в инструкции сказано "никогда не включайте все четыре конфорки и жарочный шкаф - это ведет к перегрузке внешней электрической сети"
Ничего удивительного, единовременно потребляемая мощность ЗВИ 5020 8,4 кВт. Выводы делайте сами.
07.05.2008 в 19:30:52
#716658
mmk написал : Если быть совсем точным, то номинал автомата на кабель 3х4(медь) - 32А.
Автоматы на 32А выпускаются?
07.05.2008 в 19:49:10
#716684
Monax написал : Автоматы на 32А выпускаются?
Например
07.05.2008 в 22:46:12
#716889
забыли ещё продукцию под китайской маркой "Щит" - тогда набор станет полнее. Набор того, что лучше не устанавливать у себя любимого :)
08.05.2008 в 15:21:48
#717626
Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
08.05.2008 в 23:07:57
#718031
vmp написал :
vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
А какой автомат поставить?
08.05.2008 в 23:13:08
#718034
2mmk А откуда у Вас ИЭК с чёрным "клювиком"? На автоматах ИЭК с синей полосой "клювик" остался жёлтым.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.05.2008 в 23:14:39
#718037
Monax написал : А какой автомат поставить?
Так же - 32А. Достаточно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.05.2008 в 00:37:23
#718096
vmp написал : Не экономьте на проводе, поставьте шестерку. У меня провод ПВС 3*4 на 6 кВт проточнике ощутимо нагревается, так что сейчас я бы тоже 3*6 поставил. Да и на нагревателе мощность заметно больше будет.
На полную мощность я все равно не буду кочегарить поточник. Но за совет очень благодарен.
13.05.2008 в 02:30:40
#721051
Поставил нагреватель, подключил к розетке электроплиты через автомат 32А, в результате вышибает 40А автомат плиты. Провод от нагревателя ПВС 3х4, немного греется, буду прокладывать от щитка 3х6 через автомат 32А.
13.05.2008 в 07:20:09
#721080
Ну так надо пользоваться плитой и нагревателем поочередно.
13.05.2008 в 08:25:39
#721110
От щитка, конечно, вернее... Но и тут может быть засада - будет вырубаться вводной
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.05.2008 в 08:28:31
#721111
От щитка, конечно, вернее... Но и тут может быть засада - будет вырубаться вводной автомат на всю квартиру... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.05.2008 в 22:50:36
#722125
azus6 написал : Ну так надо пользоваться плитой и нагревателем поочередно.
Плита в этот момент была выключена.
21.05.2008 в 23:46:39
#730223
вы решили себя занять бесполезной работой, установкой проточника , затем его снятием и продажей в силу его плохой работы и снова установкой бойлера? Купили бы сразу бойлер , как это все делают!
22.05.2008 в 03:21:08
#730337
odesit написал : вы решили себя занять бесполезной работой, установкой проточника , затем его снятием и продажей в силу его плохой работы и снова установкой бойлера? Купили бы сразу бойлер , как это все делают!
С чего вы это взяли??? Бойлер мне не подходит потому что, места под большой нету, а маленький не подходит из-за 4 человек в семье. Проточником я доволен. Переподключать буду в любом случае, так как скоро поставят счетчики и буду менять всю подводку воды.
27.05.2008 в 22:59:14
#736115
у многих семьи из 4 человек и небольшие ванные комнаты. Можно например приобрести горизонтальную модель бойлера на 100 л., желательно с ТЭНом 2 кВт и повесить его под потолком. Или же аналогичный вертикальный бойлер в туалет. Им можно и пользоваться круглогидично, и на несколько точек одновременно. И ванны принимать , а не только душ , как с проточником
27.05.2008 в 23:08:00
#736124
Горячей воды у меня не было 3 недели, проточник показал себя отлично. Ванну у меня никто не принимает, все пользуются душем.
28.05.2008 в 00:25:35
#736217
летом да , он как то работает. Еще очередной его недостаток: нужно оценить , выдержит ли проводка до счётчика и сам счётчик нагрузку в виде проточника и одновременной работы других бытовых приборов. Скорее всего , придётся наложить какието ограничения на их пользование
28.05.2008 в 01:36:18
#736286
Зимой горячую воду у меня не отключают. Проводка до счетчика нормально держит. от щитка до водогрея проложен кабель 3х4 медь о своим автоматом на 32А.
28.05.2008 в 13:23:08
#736672
При ремонте в систему водоснабжения был врезан проточник на 6 кВат, который подключил параллельно электроплите проводом 3х6 медь длиной 12 меторв. В сети напряжение 216В, еще несколько вольт падает на проводах подключения. В итоге воду греет 5.5 кВат. Ток чуть больше 26А. Родной автомат на 25А держал нагрузку минут 15 и был заменен на 32А. На нагрев кабеля идет около 1.5 Ват на каждые погонные 10 см. В результате через час почти непрерывной работы разница в температуре проводов N и PE на ощупь едва заметна. Теперь о потребительских качествах системы. На улице холодно, вода подается с температурой 15. При расходе воды 3 л/мин температура горячей воды 40. Такой температуры более чем достаточно для приема душа. С расходом – хуже. Комфортным для меня является расход около 7 л/мин. Специально покупал лейку с большим количеством крупных отверстий. Но на время использования водонагревателя пришлось вернуть старую. А расход 7 л/мин через водонагреватель при давлении в магистрали холодной воды 3 атмосферы в принципе не возможен в силу его внутреннего устройства. При полностью открытом кране расход около 4.7 л/мин. Чтобы при таком расходе обеспечить температуру горячей воды 40 градусов необходимо, чтобы температура холодной воды была около 23 (такое бывает в жару) или использовать нагреватель мощностью 8 кВт.
Вопрос: можно ли нагрузку 8 кВт (ток 36 А) подключать медным кабелем 3х6 под защитой автомата 40А?