Эк куда обсуждение то вывернуло :)
30.05.2008 в 20:23:25
Эк куда обсуждение то вывернуло :)
30.05.2008 в 20:36:20
filvik написал : вспомните что провода представляют собой распределенный конденсатор,
Действительно... Канонический РК-50 имеет погонную емкость 100 пФ/м. У ВВГ поменее будет, пусть 50 пФ/м. Сколько проводов в квартире? Ну пусть метров 200. Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.05.2008 в 11:58:40
vm2003 написал : Это вы бросьте. У меня на 3-ку (60м кв) - стоИт 13 шт (их них одно вводное УЗО, 6 диффов, остальные - всякие...). И то мало. Щитка на 24 места не хватило
Основные нагрузки: комбидушкабина с паром, кондей, водогрей, СМ, ПМ, варка+духовка(газ), 4 теплых пола, измельчитель. Сколько уже насчитали?
У меня к Вам вопрос несколько отличный от данный темы, но важный и интересный для многих: Как Вы подключали кабину, ставили (разрывали) ли Вы дополнительный выключатель, который обестачивает её за автоматом, то бишь в самом помещении ванной или около, можно в личку написать. Кстати, и воду, как я понял, нужно разрывать(перекрывать).
31.05.2008 в 17:39:38
Kamikaze написал : Действительно... Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.
Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.
31.05.2008 в 19:02:39
filvik написал : Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.
Ещё и кондёры в приборах.
31.05.2008 в 19:33:46
Smily написал : Ещё и кондёры в приборах.
Между кем и чем? Разговор об утечке на РЕ, в первичной цепи.
31.05.2008 в 20:10:10
filvik написал : Между кем и чем? Разговор об утечке на РЕ, в первичной цепи.
Скажем, в компьютерном БП.
31.05.2008 в 21:15:10
Smily написал : Скажем, в компьютерном БП.
Да, в нормальных БП этот фильтр даже двойной (про мои горячо любимые блоки FSP)
filvik написал : Цитата: Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.
31.05.2008 в 23:53:19
Kamikaze написал : Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.
Весь этот счет хорош ...только когда все к одному узо идет :) У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.
01.06.2008 в 00:50:13
sergik0 написал : Весь этот счет хорош ...только когда все к одному узо идет У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.
Как говорится, "нужное подчеркнуть", в смысле, подставить ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.06.2008 в 09:02:41
sergik0 написал : У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.
С чем Вас и поздравляем:) :)