Эк куда обсуждение то вывернуло :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.05.2008 в 20:36:20

filvik написал : вспомните что провода представляют собой распределенный конденсатор,

Действительно... Канонический РК-50 имеет погонную емкость 100 пФ/м. У ВВГ поменее будет, пусть 50 пФ/м. Сколько проводов в квартире? Ну пусть метров 200. Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mowo
mowo
Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

31.05.2008 в 11:58:40

vm2003 написал : Это вы бросьте. У меня на 3-ку (60м кв) - стоИт 13 шт (их них одно вводное УЗО, 6 диффов, остальные - всякие...). И то мало. Щитка на 24 места не хватило
Основные нагрузки: комбидушкабина с паром, кондей, водогрей, СМ, ПМ, варка+духовка(газ), 4 теплых пола, измельчитель. Сколько уже насчитали?

У меня к Вам вопрос несколько отличный от данный темы, но важный и интересный для многих: Как Вы подключали кабину, ставили (разрывали) ли Вы дополнительный выключатель, который обестачивает её за автоматом, то бишь в самом помещении ванной или около, можно в личку написать. Кстати, и воду, как я понял, нужно разрывать(перекрывать).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2008 в 17:39:38

Kamikaze написал : Действительно... Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.

Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

31.05.2008 в 19:02:39

filvik написал : Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.

Ещё и кондёры в приборах.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2008 в 19:33:46

Smily написал : Ещё и кондёры в приборах.

Между кем и чем? Разговор об утечке на РЕ, в первичной цепи.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

31.05.2008 в 20:10:10

filvik написал : Между кем и чем? Разговор об утечке на РЕ, в первичной цепи.

Скажем, в компьютерном БП.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2008 в 21:15:10

Smily написал : Скажем, в компьютерном БП.

Да, в нормальных БП этот фильтр даже двойной (про мои горячо любимые блоки FSP)

filvik написал : Цитата: Так все кондеры в фильтрах просуммировать глядишь 3-5мА набежит.

0
sergik0
sergik0
Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

31.05.2008 в 23:53:19

Kamikaze написал : Считаем 220/(1/(200*50e-12*2*50*3,14159265))=0,7мА.

Весь этот счет хорош ...только когда все к одному узо идет :) У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.06.2008 в 00:50:13

sergik0 написал : Весь этот счет хорош ...только когда все к одному узо идет У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.

Как говорится, "нужное подчеркнуть", в смысле, подставить ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2008 в 09:02:41

sergik0 написал : У меня лично макс длина кабеля на одно УЗО 20м.

С чем Вас и поздравляем:) :)

0