Вы тут такие электрики, особенно Марат.
Автомат на столб ставят уже сто лет, он именно ток ограничивает, если кто забыл. Весело когда, что бы включить нужно электрика вызывать.
Другой гений, у которого ничего не ограничивают по факту, если дают 5 кВт, то автомат 25А и хорошо если разрешат 32А.
Если не ограничивать потребление, то у всех будет по 200В, в лучшем случае.
Все чуть сложнее если 380В, матёрые электрики при приемке хрен дадут больше 25А вводной автомат, но в ТУ прописано 15 кВт, а не 3 фазы с 5 кВт на каждой, в доме сложно все раскидать если есть хотя бы плита.
Спор с электриком продолжился в СО, оказалось я прав, почесали голову и поставили за свой счет по программе рим на столб с пультом. Мощность ограничена 15 кВт, если нужно больше то надо заплатить, причем не только за потребление, но и за возможность, иначе счетчик отрубает свет.
Ну а прежде чем радостно у себя ставить автомат на 50А нужно включить мозг, если он есть, а если нет, то узнать про ток КЗ в вашей сети, и по нему подбирается ток вводного автомата, иначе это C25, а другой нельзя.
Кстати про пульт:

Вот ограничение, прописанное в счетчике. Наверно электрики сами не знают, что ставят :D
ЩУ в доме это пять, при ПУМ будет красиво гореть вместе с домом.
Ну а про СиП 4х70 его допустимая нагрузка 240А, это меньше 10 домов в каждом из которых по 15 кВт, конечно все по 15 не возьмут, а вот с одной фазы по 5 кВт зимой запросто.