Добрый день всем!

вопрос собственно в следующем: Какую максимальную нагрузку можно давать на отвод, сделанный через следующую врезной зажим скочлок http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtmXT6m8&2EVuQEcuZgVs6EVs6E666666--

Можно ли использовать такие зажимы для отвода розеток в квартире, если нельзя, то каким способом лучше всего делать отводы на розетки от магистрали?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.05.2008 в 20:04:38

Serganoid написал : Какую максимальную нагрузку можно давать на отвод, сделанный через следующую врезной зажим скочлок http://multimedia.3m.com/mws/mediawe...6EVs6E666666--

Так, там-же написанно:
Рекомендованная максимальная сила тока для применений общего назначения: 1,5 мм2 – 15А, 2,5 мм2 –20 А.

0
Аватар пользователя
Serganoid

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Тиран

Сообщений: 49

25.05.2008 в 20:24:15

2Smily

возможно я не совсем правильно выразился...

а сколько это будет в Ваттах? меня интересует не сила тока а "мощность" которую можно подключать через такой отвод.

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

25.05.2008 в 20:30:13

1А*220В=220Вт 20А*220В=4400Вт

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.05.2008 в 20:32:24

Serganoid написал : а сколько это будет в Ваттах? меня интересует не сила тока а "мощность" которую можно подключать через такой отвод.

P=I*U. Однако, смею напомнить, что ограничивать потребление на линии вы будете автоматическим выключателем. И скорее всего это будет 16А для 2,5 кв и 10А для 1,5 кв.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2008 в 20:35:19

radist написал : 1А*220В=220Вт 20А*220В=4400Вт

Справедливо для активной нагрузки (лампа накаливания, обогреватель...)

Для остальной нагрузки нужно учитывать косинус фи. (обычно 0.6 - 0.9) Таким образом, допустимая активная мощность будет ниже.

0
Аватар пользователя
Serganoid

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Тиран

Сообщений: 49

25.05.2008 в 20:35:36

2radist
спасибо! имено это я и хотел услышать!

а кто-нибудь пробовал эти зажимы в действии? насколько надежно их применение для прокладки проводки в квартире?

0
Аватар пользователя
VM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

28.05.2008 в 04:32:45

Я такие всегда использую в автоэлектронике, очень удобные разъёмы, правда недешёвые. А что значит в ссылке фраза *для коммерческих применений* ?