29.05.2008 в 09:12:28
Доброе утро, уважаемые гуру!
Собираюсь делать чистовую отделку в новостройке, штатной электрики в квартире вообще нет. Почитав форум, нарисовал схему (приложенный файл). Пожалуйста, покритикуйте.
Вводные данные: согласованная мощность 14 кВт, трёхфазное подключение. Планирую использовать оборудование Legrand (не хочется экономить на безопасности жены и ребёнка), щиток на 36 модулей. Сразу же возник вопрос: правильно ли сделал, что поставил на вход дифф. автомат, или лучше всё-таки ставить отдельно автомат и УЗО. Нужен ли отдельный рубильник? Если нужен, то для чего?
С уважением, Антон
29.05.2008 в 09:26:49
2Antoshka У Вас все линии прикрыты УЗО 10-30мА, так что надобности в дифзащите на вводе нет, достаточно автомата. Даже если ставить УЗО или диф. на ввод, то лучше связку АВ+УЗО, чтобы отключать квартиру автоматом, а не более дорогим дифом.
Холодильник можно запитать через отдельный дифавтомат с верхних клемм вводного автомата, чтобы можно было легко отключать всю квартиру при отъезде, не затрагивая холодильник.
На ввод очень желательно АВ с хар-кой D (D25), а на группы по возможности хар-ку В, чтобы был шанс селективности при КЗ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.05.2008 в 09:47:47
Kamikaze написал : Холодильник можно запитать через отдельный дифавтомат с верхних клемм вводного автомата, чтобы можно было легко отключать всю квартиру при отъезде, не затрагивая холодильник.
:eek::net::nо:
29.05.2008 в 09:51:46
эл. любитель написал : :eek: :net: :nо:
Разумеется, имелся в виду не вводной АВ, а главный АВ в квартирном щитке :o
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.05.2008 в 09:59:53
2Antoshka Надобности в "противопожарном" УЗО на вводе щитка у вас вовсе нет - все группы прикрыты УЗО с меньшим током утечки. Диф или УЗО на 100-300мА у вас наверняка стоит в этажном щите, где ему и место. А на ввод щитка поставьте рубильник Legrand DX 4Р 32А - он занимает всего 2 модуля.
29.05.2008 в 10:21:21
2Kamikaze Спасибо за рекомендации, переделал схему.
2avmal Рубильник ставиться последовательно перед главным автоматом квартирного щитка?
29.05.2008 в 10:31:38
Antoshka написал : Рубильник ставиться последовательно перед главным автоматом квартирного щитка?
При достойном автомате в этажном щитке, и наличии рубильника в квартирном, надобность в главном автомате в квартином щитке отпадает. Если же в ЩЭ стоит ИЭКоид или что-то серое и невзрачное, то в ЩК лучше ставить главный АВ, исполняющий также обязанности рубильника.
Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.05.2008 в 10:42:12
2Kamikaze Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2
Толщину перемычки учту обязательно. В этажном щитке, скорее всего, будет хлам (учитывая опыт других новосёлов в микрорайоне) - оставлю автомат вместо рубильника.
29.05.2008 в 10:55:57
Kamikaze написал : Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2.
Или взять кусок шины :)
29.05.2008 в 10:58:13
Smily написал : Или взять кусок шины
Шо? Опять? :)))
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.05.2008 в 10:59:29
Что ещё я должен буду купить для сбора щитка, кроме самого ящика и автоматов?
29.05.2008 в 11:07:47
Kamikaze написал : Шо? Опять? ))
Ага :) Ну ненравятся мне перемычки из проводов. Шина как-то аккуратнее.
29.05.2008 в 11:36:18
Kamikaze написал : На ввод очень желательно АВ с хар-кой D (D25), а на группы по возможности хар-ку В, чтобы был шанс селективности при КЗ.
Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
29.05.2008 в 12:07:57
Antoshka написал : Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу