собираюсь сделать систему приточной вентиляции для квартиры 130м2. хочу узнать какой вентилятор выбрать производительностью более 700 с подключением от 220В, который бы не вызывал падения напряжения в сети(не просаживал).

  1. хочу разделить каналы управляемыми заслонками - такие есть? если да то подскажите куда смотреть?
  2. какие средства автоматизации и управления на данный момент сущетствуют? -
    я знаю регулятор температуры калорифера, возможно регулятор оборотов двигателя вентилятора, датчики перепада давления (после фильтров)?
  3. какие воздуховоды выбрать? пластиковые или гофру утепленную? если трасса протяженная, я понимаю поток будет охлаждаться и тп. к тому же хорошо распространяется звук в пластике.

0
Аватар пользователя
Реклама

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

08.02.2006 в 09:13:26

в старом форуме про приточную вентиляцию темы посмотри, там что-то проскальзывало.
Как что надыбаешь конкретное для себе - чиркни мне сообщение плиз, т.к. эта тема меня тоже интересует.

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

08.02.2006 в 10:36:38

я читал те сообщения и видел эту систему. только эти вопросы для себя не решил

0
Аватар пользователя
ToStue

Местный

Регистрация: 08.02.2006

Москва

Сообщений: 43

13.02.2006 в 23:16:45

deep написал : собираюсь сделать систему приточной вентиляции для квартиры 130м2. хочу узнать какой вентилятор выбрать производительностью более 700 с подключением от 220В, который бы не вызывал падения напряжения в сети(не просаживал).

  1. хочу разделить каналы управляемыми заслонками - такие есть? если да то подскажите куда смотреть?
  2. какие средства автоматизации и управления на данный момент сущетствуют? -
    я знаю регулятор температуры калорифера, возможно регулятор оборотов двигателя вентилятора, датчики перепада давления (после фильтров)?
  3. какие воздуховоды выбрать? пластиковые или гофру утепленную? если трасса протяженная, я понимаю поток будет охлаждаться и тп. к тому же хорошо распространяется звук в пластике.

к 1. Почему только приточный? Таким образом вся теплота уходит и зимой приток придется греть. Если электричеством, то подчитай - мне кажется, дороговато. Теплообменник! Что же касается мощьность - не знаю.

к 2. Зачем управлять отдельно? Во-первых можно же для каждей комнаты свою систему поставить. Неудобно, т.к. постоянно бегать придется: включить-выключить. Поэтому обычно управляется вся система, и свежий воздух всегда нужен. И я бы ее только тогда выключал, когда долго никого нет. Все-таки существуют управляемые заслонки - в ручную ;) По моему и где-то с дальнем управлением видел (центральная система, каждый приток одетльно), сейчас не могу найти. Если брать центральную систему, то там есть разные режимы, которые с одного центрального места управляют. Это почти всегда и достаточно.

К 3. Обычно измеряется оборот воздуха. Здесь надо расситать, сколько в макс. нужно: сколько людей/помещения бывает? Управлять можно только эту систему или соединять ее с другими домашними ситемами: умный дом получается. (что, кстати, классная и дорогая вешь/игрушка ;) )

К 4. Пластиковые могут отдать какие-то вещества, кот. пользуются для смягчения материала, что вредно. Самое главное, что стены внутры были гладкие, это уменьшает шума. И тем больше диаметр, тем медленнее воздух течет и тем тише вся система. Есть и спецальные глушители.

Я бы просто старалься посмотреть живую систему. Это больше всего обяснит! :)

Удачи!

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

14.02.2006 в 07:35:17

спасибо всем за советы - я вложил рисунок с вент трассами которые буду закладывать в ремонте. правильно ли я их расположил?

0
Вложение
Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

14.02.2006 в 10:41:20

На рисунке в принципе все правильно, но я всеже посоветовал бы вам делать только приток (если Вы не курите в квартире), а вытяжку делать из ванной, туалета и кухни (приток в кухню не надо), рассчитайте баланс, чтобы в квартире было на 5-10% приточного воздуха больше из рассчета 1,5 кратного обмена. Вам подойдет вот эта приточка по всем характеристикам
www.vinsit.ru/catalog/ventilation/supply-plant/breezart/breezart-500comfort/ калорифер можно поставить меньшей мощности, а вхолодный период уменьшать расход. Вся автоматика в комплекте.

0
Аватар пользователя
DrTurbo

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 186

15.02.2006 в 09:54:50

2deep
"Ну кто так строит" (с). Площади огромны, а санузел один и маленький :(

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

15.02.2006 в 14:30:25

2 DrTurbo. местные строители. буду переделывать

0
Аватар пользователя
Pricol

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Херсон

Сообщений: 35

15.03.2006 в 01:27:51

Здравствуйте! Посмотрел Ваш эскиз. Есть вопрос: 1. Каким цветом какая система у Вас обозначена?

  1. Если зелёным приток, то зачем вытяжные короба располагать в жилых комнатах? Я бы расположил вытяжку из всех комнат в прихожей. Если синий приток: то кухню не оборудовал бы притоком; часть приточного воздуха будет неэффективно использоваться, а именно уходить сразу к естественной вытяжке санузлов. Вывод: зелёным - приток;вытяжку в прихожую.

0
Аватар пользователя
ToStue

Местный

Регистрация: 08.02.2006

Москва

Сообщений: 43

15.03.2006 в 13:22:30

2 Pricol Приток - там, где свежый воздух больше всего понадобиться. Это: гостинная, спальни. Вытяжка - там, где много воздуха придется убрать. Это кухня и ванная.

Что же касается прихожая, то обычно ни то ни се туда не ставится. Обычно воздух мимо проходит, он же из приточных комнат в те идет, где вытяжка. Вся система немножко теряет смысль, когда окна и входная дверь много воздуха пропускают.

Удачи!

0
Аватар пользователя
Pricol

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Херсон

Сообщений: 35

15.03.2006 в 23:16:35

ToStue написал : 2 Pricol Приток - там, где свежый воздух больше всего понадобиться.

Это и подразумевалось. Обычно воздух мимо проходит, он же из приточных комнат в те идет, где вытяжка. Вся система немножко теряет смысль, когда окна и входная дверь много воздуха пропускают.
На эскизе (как я понял) две сети воздуховодов вот я и предположил что одна из них приточная а другая вытяжная и их расположение на эскизе посчитал не эффективно расположена. А то что через сан узлы выкид - это конечно правильно.