serj_mobias написал : если пвс 3*2,5 вставить в ваго 224 у миня не получается
Вставить можно, если не скручивать, но 224 сжим предназначен для сечения до 1,5.
12.12.2010 в 14:11:00
serj_mobias написал : если пвс 3*2,5 вставить в ваго 224 у миня не получается
Вставить можно, если не скручивать, но 224 сжим предназначен для сечения до 1,5.
12.12.2010 в 14:30:15
теперь ясно почему не влезал у миня
09.06.2011 в 12:06:14
avmal написал : Вставить можно, если не скручивать, но 224 сжим предназначен для сечения до 1,5.
Неверная информация. ДО 2,5 квадратов с обоих сторон.
09.06.2011 в 14:40:01
sniffer написал : Неверная информация. ДО 2,5 квадратов с обоих сторон.
По каталогу - да, но на самом деле не всё так радужно. Жила-то сама нормально пролезает, а вот толщина изоляции не всегда позволяет это сделать непринуждённо.
09.06.2011 в 16:37:24
Видимо это российская поправка с NYM у меня проблем не было.
09.06.2011 в 18:46:13
sniffer написал : Видимо это российская поправка с NYM у меня проблем не было.
Не лезут жилы NYM, как-раз, по VDE.
09.03.2012 в 10:37:40
Кто знает,хотел точно узнать WAGO 224-111 выпускается с пастой или без? Можно ли использовать для соединения одножильных медных проводов 1.5 мм2 ?
09.03.2012 в 11:31:39
WAGO серии 224-111 серого цвета предназначены для соединения одного одножильного провода (алюминиевого или медного - эта сторона с пастой) сечением до 2,5 квадратов с одним многожильным медным проводом. WAGO серии 224-112 белого цвета предназначены для соединения двух одножильных проводов (описание искать неохота, но наверняка только медных - пасты там никогда не видел) сечением до 2,5 квадратов и одного многожильного медного провода. Стодвенадцатой конечно можно соединить две медные моножилы. Только она в два раза дороже предназначенной для этого серии (дай бог памяти!) 773.
09.03.2012 в 11:54:52
Значит 224-111 если она с пастой нежелательно для медного провода? Тогда придётся использовать 222-412,как я понял из форума она понадёжней 773-й ?
09.03.2012 в 12:01:21
VaLLeon написал : Значит 224-111 если она с пастой нежелательно для медного провода?
При используемых токах ( как правило, освещение ) для меди ничего страшного нет.