Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

03.07.2008 в 23:53:52

хрущевка 5 ти этажка - на площадке нет шкафа а есть маленькая ниша где две большие скрутки алюм проводов\заземл нет\но квартира расположена на 1 этаже как раз под ней щитовая где есть возможность взять нормальную землю-вопрос -без проекта если провести с подвала 10 кв медь и сделать в квартирном щитке землю какие могут быть проблемы- а может кто то сталкивался с подобной ситуацией и есть другие решения - заранее всем спасибо

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.07.2008 в 00:12:56

Если есть доступ к щитовой, найдите там Главную Шину Заземления и присоедините к ней провод. Только скрыто и незаметно.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

04.07.2008 в 10:56:01

dinamit007 написал : найдите там Главную Шину Заземления и присоедините к ней провод

А энергонадзору скажите dinamit007 разрешил. Наверняка все вопросы отпадут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.