Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2008 в 11:27:12

Прошу помочь с подключением электродвигателя: Вот его характеристики АЭМУТ 80А2УХЛ4 1ф 220В/9.4А 1500W Зроблено в Украине Торчат четыре провода с бирками U1, U2, Z1, Z2 На практике перепробовали все способы, крутится но греется Двигатель новый. Есть еще один двигатель вообще без таблички, но также торчат четыре провода с бирками С1, С2, П1, П2. Гудит и вообще не запускается.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.07.2008 в 12:40:24

Korr написал : На практике перепробовали все способы, крутится но греется

Korr написал : Гудит и вообще не запускается.

П1-П2 и Z1-Z2, надеюсь, через конденсатор подключали?

0
bot67
bot67
Новичок

Регистрация: 17.06.2008

Смоленск

Сообщений: 32

04.07.2008 в 13:56:09

2Korr
П1-П2; Z1-Z2, помоему, это пусковая обмотка. ее влючают только на время раскрутки двигателя. Скорее всего она и греется сильно.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

06.07.2008 в 03:23:27

Пусковая и рабочая обмотки. Конец первой соедините с началом второй. Получаете три точки подключения. Ноль подключаете к рабочей обмотке, а фазу подаете на среднюю точку и через устройство разрыва на пусковую обмотку. Хорошо для этого использовать ПНВС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.