Монтажер написал :
вот такой вмурованый щит - скрутки на болтах - фаза пришла из щитовой скрутка отвод на квартиру и пошла на следущий этаж- так как этаж первый взяли и ноль и фазу до болта и подключили через орех- земля пока в воздухе всвязи с неопределенностью - пока время терпит но все больше склоняюсь тянуть провод в подвал к щитовой
-нда...впечатляет
Монтажер написал :
электрик жековскмй невменяемый - поэтому мне пришлось самому вытягивать предохранитель в подвале \ чтоб орехи посадить \ вопрос с заземлением так и не решился - в подвале шкаф с двумя рубильниками и трехфазным счетчиком - в шкаф можно завести хоть 16 квадр там есть куда сажать зануление\ дом кооперативный так что проблем с доступом нет\ просто интересно неужели с старым жилым фондом никто не сталкивался - чето пока ниодного реального случая не услышал
-никакие "16 квадрат" в Вашем случае не требуются- это вообще требование для одиночного провода исходя из механической прочности, лучше тогда сразу кабель
-хотя если соседей подключить заодно...
- После домового счетчика Вы можете тянуть на квартиру пятипроводку и это будет оптимальный вариант - желательно медь , например, 6мм2, номинал вводногоавтомата опять же самостоятельно не решить, кроме на тот же ток и жэковским электриком...
- крайне важно Вашим клиентам подать это как аварийную замену(мол типа чуть пожар не случился)
- чтобы не засчитали как реконструкцию-модернизацию...заявка в ЖЭК и официальный "карт-бланш" на ремонт своими силами: "средств у ЖЭКа сейчас нет"..