Добрый день. На вводе в дом в деревне (3 фазы ) стоит автомат 32А. Если разводка в щитке делается ПВ1 то достаточно ли использовать 4 кв мм или надо 6?
15.07.2008 в 11:31:21
Добрый день. На вводе в дом в деревне (3 фазы ) стоит автомат 32А. Если разводка в щитке делается ПВ1 то достаточно ли использовать 4 кв мм или надо 6?
15.07.2008 в 11:39:54
4 хватит.
15.07.2008 в 12:06:08
2lahr Спасибо