Господа поделитесь информацией есть помещение машинный зал,металические полы и много много труб,под полом вода, как я понимаю относится к помещениям особо опасным,вопрос можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд в таких помещениях только низковольтное напряжение можно, вопрос розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель подключить, спасибо

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.07.2008 в 21:25:12

В особоопапасных помещениях нужны розетки не 220 В а 36 В,для переносок.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

15.07.2008 в 21:27:33

ifan написал : вопрос розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель подключить

Так поставьте розетку снаружи здания,соответственного класса IP 44.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

15.07.2008 в 22:31:36

просто ни где в документаций не нашел что нельзя иметь стационарные розетки 220,что нельзя использовать переноски и инструмент это да,если есть ссылка на данный вопрос буду благодарен,кстати полвина зала пол металлический а вторая половина бетонный,как особая опасность распостраняется на все помещение,или там может поставить розетку,снаружи нехочу ставить
мало ли всяких ушлепков шатается вокруг,сунут руки куда не надо. всем спасибо

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

16.07.2008 в 00:03:08

Соедините маталл. пол с ГШЗ и ставьте спокойно. Не забудте УЗО

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.07.2008 в 00:11:36

ifan написал : просто ни где в документаций не нашел что нельзя иметь стационарные розетки 220

ПУЭ 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки. При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.07.2008 в 07:58:36

ifan написал : нельзя использовать переноски и инструмент это да

ifan написал : можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд

:eek:

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

16.07.2008 в 22:04:43

Викторыч вы предложение не до конца прочитали (нельзя использовать переноски и инструмент это да)-имеется ввиду в помещений (можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд)-имеется ввиду розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель использовать,
а вообще спасибо всем за советы,розетки были до меня,сегодня убрал их нафиг,т.к узо один фиг не купят.