omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

18.07.2008 в 20:29:29

Господа электрики, дайте совет по подключению автоматической стиральной машины в деревенском доме. Воспользоваться услугами профессионала к сожалению возможности нет. В доме двупроводная проводка (фаза и ноль насколько понимаю). Сейчас необходимо подключить автоматическую машинку. Подвели двупроводный кабель с сечением 3,5 квадрата. Поставили 10 А розетку с заземлением. Отсюда вопросы: Розетку следует подключать через автомат.

[*]На какой провод (фазу или ноль) его ставить? [*]На какую силу тока брать автомат? [*]Если заземляющую клему розетки соединить проводом с вбитым в землю столбом, можно ли это считать надлежащим заземлением? [*]Правильно ли в целом представляемая схема подключения?Огромное спасибо откликнувшимся.:applause:

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.07.2008 в 20:43:05

omfo написал : Подвели двупроводный кабель с сечением 3,5 квадрата. Поставили 10 А розетку с заземлением.

3.5 квадрата - нет такого сечения. Нужен кабель 3х2.5 мм2. Розетку на 16А. Автомат 16А на фазу, УЗО согласно схеме подключения. Заземление - три штыря соединённых между собой.

0
omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

18.07.2008 в 20:47:12

Про розетку 16 А и сечение согласен, всё так и есть. Что если автомат поставить на 10 А (просто куплен уже), насколько критично?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.07.2008 в 20:50:36

omfo написал : Что если автомат поставить на 10 А (просто куплен уже)

А какова мощность стиралки? Возможно, придётся в этом случае забыть про подогрев воды..... :)

0
misha8686
misha8686
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Бельцы

Сообщений: 47

18.07.2008 в 20:54:11

если мощность машины небольше 2kw.100w тогда можно АВ(автомат) 10А

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

18.07.2008 в 21:27:08

Даже 2,2кВт потянет :-)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.07.2008 в 21:29:39

2omfoМало, верится, что из-за одного потребителя Вы станете переделывать двухпроводку в трёхпроводку... ;) Если нет возможности или желания организовать достойное заземление стиралки, то ставите в фазный проводник АВ 10А (коль уже куплен), кабелем 3*1,5 (3*2,5) подводите к розетке. Заземляющий контакт с нулём не соединяйте...:nо: Приобретаете УЗО 16А/10мА и вставляете его либо до АВ 10А, либо после него (как Вам удобнее будет). Все манипуляции с машинкой (выгрузка, загрузка белья) производите при выключенной вилке из розетки. И всё будет путём... в случае чего... :( УЗО поможет. Если же решитесь на заземление, что похвально, схему переделывать не придётся.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

omfo
omfo
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

18.07.2008 в 23:07:50

Что такое УЗО? Чем отличается от АВ? Где купить? Цена? Всем ответившим спасибо! Уже прикупил http://www.orion-electro.ru/photos/goods/10.jpg Насколько понял это АВ, а не УЗО.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.07.2008 в 23:16:13

omfo написал : Что такое УЗО?

Может поиск поможет? ;) Эта информация не секретная и доступная. Прикупили Вы автомат, он же - автоматический выключатель, он же -АВ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу