Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

02.08.2008 в 01:15:55

Про мыслительный процесс Вы все верно сказали. Доброй ночи, кстати :) Просто затевая весь сыр-бор с заменой проводки и щитка не был морально готов ни к вырисовывающейся навороченности, ни к материальным затратам :) Деньги то есть, просто посещает мысль об альтернативном их использовании с бОльшей пользой. Достигая определенной степени сложности (навороченности) проекта всает вопрос о его юзабилити, хочется упростить и облегчить конструкцию (и в использовании тоже) :)

Безжалосто порезал схему. Привожу альтернативный вариант в стиле "минимализм" :) Выкинул индивидуальное УЗО холодильника, холодильник обратно посадил на общее узо. Выкинул индивидуальный автомат освещения прихожей и дверного звонка, освещение и звонок посадил на общий автомат освещения. В случае вырубания света предусмотрю аварийное освещение в прихожей (лампочку) от автомата ОПС (охраны).
Выкинул один автомат, посадив бойлер и стиральную на общий автомат. Запрет на одновременное включение бойлера и СМ будет носить административный характер :). На время простоя бойлера (почти круглый год) бойлер будет вытыкаться из розетки. Выкинул автомат кладовки (будущей мастерской), посадив кладовку на один автомат с кухней. Все равно больше 25А не позволит потребить вводный автомат. Выкинул выключатель нагрузки (ВН), похоронив идею обесточивать квартиру (кроме холодильника и охраны) одним щелчком. Решил не менять двухмодульные 2P автоматы на одномодульные 1N+P, в том числе из-за их редкости в наших краях (случись заменить придется).

После всех манипуляций ощутил реальное облегчение :) В схеме осталось двенадцать двухмодульных устройств и пятимодульный счетчик. Итого 29 модулей из 36 возможных.

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

02.08.2008 в 01:27:25

Рассматриваю следующий вариант компоновки модулей. На нижнюю рейку посадить шесть групповых автоматов. На верхнюю - счетчик и вводный автомат. Узо, реле напряжения, контактор и автомат на 6А посадить на среднюю рейку.
Так нормально? По прежнему остается открытым вопрос, как (каким клеммником) лучше соединить провода, идущие с разных линий на один автомат (пример на схеме - пять линий освещения ВВГнг 3х1.5 надо завести на один автомат) , не используя при этом спец. инструмент типа обжимных клещей для гильз.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2008 в 01:35:05

floidzen написал : После всех манипуляций ощутил реальное облегчение

С облегчение вас! :o

floidzen написал : как (каким клеммником) лучше соединить провода, идущие с разных линий на один автомат (пример на схеме - пять линий освещения ВВГнг 3х1.5 надо завести на один автомат) , не используя при этом спец. инструмент типа обжимных клещей для гильз.

Сделать всю разводку освещения шлейфом, заведя в конечном итоге в щиток один кабель.

0
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

02.08.2008 в 01:45:12

Проводка по квартире практически вся уже проложена; все линии, изображенные на схеме, уже существуют и подведены к щитку. Шлейфовать уже позно :) Надо эти линии как-то в щитке объединять, но как? Можно ли для этих целей использовать изолированные шинки, сажаемые вертикально на дин-рейку (как автомат), или это запрещено?

P.S. Avmal, вы очень сильно помогли мне, правда! Прошу прощения, что приходится откатываться к упрошенным вариантам схемы.

С уважением, Андрей

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2008 в 02:03:00

floidzen написал : Можно ли для этих целей использовать изолированные шинки

Можно.

0
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

27.09.2008 в 20:58:14

Все-таки решил собирать щиток по неурезанной схеме (см. вложение). Купил металлический встраиваемый щиток на 4 дин-рейки на 12 модулей каждая :p и даже раздобыл пресс-клещи ПК-16 и кучку гильз для обжимки :a .
Уже купил: УЗО, ASP-1V, Контактор и даже понижающий трансформатор (220/12В 250Вт) для освещения ванной :)
Теперь буду компоновать щиток. Продолжение следует!

0
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 22:42:12

Добрый день!

Если никто не против, буду помаленьку писать этапы сборки щитка. Любая критика приветствуется. На данный момент обладаем следующим.

Щиток ЩРВ-48 металлический, встраиваемый, на 48 модулей (четыре дин рейки на 12 модулей). Цена меньше тысячи. Из пластмассовых не нашел ни одного, у которого бы крышку сложно было продавить при случайном облокачивании плечом/рукой. Порошковый окрас. Собран на сварке (точечной) и саморезах. ИМХО саморезы - не самый лучший вариант, возможно дин-рейки посажу на винты. Сверху и снизу щитка имеется по 3 круглых отверстия для ввода проводов. Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть". На пробу взял в магазине одну дин рейку на 35мм шириной, но в этом случае некоторые автоматы болтаются.

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 22:46:42

Счетчик Меркурий 201.5 на 60А. Как мне и советовали - без ЖКИ, который может "сбрасываться" при отключении питания со всеми вытекающими (вызов инспектора для повторной опломбировки). Занимает 5 модулей на дин рейке.

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 22:51:57

Вводный автомат на 25А, большую мощность не разрешает энергосбытовая компания, да и подводка к квартире не располагает к большему. Напомню, щитка на площадке нет, потому вводный автомат будет располагаться в квартирном щитке. Как его будут опломбировывать пока не представляю.

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:01:13

Реле напряжения ASP-1V и контактор (силовое реле) к нему. По схеме у меня цепь реле напряжения защищена автоматом на 6А (слизал у кого-то :) ), но почему нужен именно такой номинал (6А), а не меньший - не пойму. Достаточно ли использовать в качестве этого автомата - однополюсный, или обязательно двуполюсный или 1P+N?
Далее на контакторе есть какая-то крыжечка, которую можно поднять или опустить, а под ней нечто вроде маленького рычажка (см. фото). Зачем это и как это работает?

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:10:19

Три УЗО: 1) Общее розеточное УЗО типа А 30мА 63А (все розетки и освещение). 2) Узо ванной комнаты: тип А 10мА 16А ( стиральная машина, бойлер) 3) Узо на холодильник: тип АС 10мА 16А (удобно использовать при обесточивании квартиры кроме холодильника на время отъезда).

0
Вложение
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:20:00

Надо заметить, что освещение ванной комнаты будет осуществлено четырьмя лампочками на 12Вольт через понижающий трансформатор 220/12В 250Вт, при этом выключатель света будет находиться в первичной обмотке трансформатора. Трансформатор и выключатель будут вне ванной комнаты. 12 вольтный ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6, от которого уже в ванной комнате будут отводы к каждой лампочке проводом ВВГнг 2х1.5. Фото трансформатора выложу позже.

0
Аватар пользователя
floidzen

Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.09.2008 в 23:26:18

Инструмент и материалы для разводки щитка. Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки. Соединения проводов буду опрессовывать гильзами ГМЛ (возможно распиленными пополам :) ) с последующей изоляцией термоусадочной трубкой. Из инструмента: клещи для снятия изоляции и пресс-клещи КВТ ПК-16.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2008 в 02:04:08

floidzen написал : Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть".

Сядут.

floidzen написал : Счетчик Меркурий 201.5 на 60А.

Думаю, что придется окно вырезать под него в фальшпанели.

floidzen написал : Как его будут опломбировывать пока не представляю.

Поставьте после счетчика и пломбировать не понадобится.

floidzen написал : ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6

А влезет в клемы трансформатора?

floidzen написал : Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки.

Купите лучше два куска по пять метров ПВ-3 или лучше ПВ-4 белого и синего цвета 4 квадрата и изоированные наконечники на один и на два провода - будет много разумнее.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2008 в 02:20:30

floidzen написал : ВВГнг 3х4

А зачем нг??

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу