Спасибо всем ответившим :)
Выношу на суд общественности переработанные схемы квартирной разводки и электрощитка.
Дорисовал на схеме квартирной разводки названия комнат, двери и окна.
Схему электрощитка развернул, чтобы можно было читать надписи не наклоняя головы :)
Изменения в схеме:
1) Вводный автомат заменил с 32А на 25А, как того хотят в энергосбыте.
2) Одно УЗО выкинул, оставив только два (экономия, аднака :) )
3) На УЗО типа А 10мА 16А посадил стиральную машину, бойлер, свет прихожей и дверной звонок.
4) На УЗО типа А 30мА 63А посадил все остальное: освещение и розетки.
Теперь попытаюсь обосновать такое решение. Обосновывать буду по схеме серху вниз :)
1) Бойлер и стиральную машину посадил на одно УЗО, т.к. бойлер включаю только летом на время отключения горячей воды. К тому же толщина проводов стояка такова, что включать одновременно бойлер и стиралку боязно, потому скорее всего на время работы стиралки бойлер буду выключать.
2) Свет в прихожей (где расположен квартирный щиток) вывел из под общего УЗО и завел под УЗО бойлера и стиралки, чтобы при срабатывании общего УЗО в прихожей было светло. Если же сработает УЗО стиралки и бойлера, то в прихожей света не будет, но свет на щиток будет падать из открытой двери ванной :)
3) Дверной звонок с освещением прихожей висят на одном автомате, потому звонок тоже получился под УЗО стиралки и бойлера.
Остальные линии заведены под общее УЗО, о чем далее упоминаться не будет.
4) Свет ванной и кухни из экономии посадил на общий автомат 6А.
5) Свет комнат завел из экономии на общий автомат 10А. При вырубании верхнего света в комнатах остается освещение от бра.
6) Розетки комнат объединил под общий автомат 16А.
7) Розетки кухни, в которые возможно включение мощных приборов (чайники, посудомойки, духовки...), вывел под отдельный автомат. Например, при вырубании розеток кухни, компьютер в комнате не выключится.
8) Холодильник повесил на отдельный автомат, что позволяет надежно обесточивать квартиру при долгих поездках, не отключая холодильник.
9) Розетки прихожей повесил на отдельный автомат, т.к. от них будет питаться оборудование вневедомственной охраны. Уходя, ставлю квартиру на охрану, а все остальное обесточиваю (кроме холодильника).
10) Розетки в кладовке повесил на отдельный автомат, т.к. переоборудую кладовку в мастерскую и буду там "шаманить" :)
Вопросы:
1) Вводный автомат 25А, групповые 16А. Достигнута ли селективность, т.е. не получится ли так, что вместо или вместе с групповым автоматом будет вырубать вводный автомат? Стоит ли вводный автомат поставить типа В вместо типа С?
2) Может между общим УЗО (30мА) и автоматами групп включить еще автомат на 25А для быстрого обесточивания квартиры "одним щелчком"? А автомат холодильника пустить в обход, прямо на УЗО. Тогда, уходя из квартиры, чтобы вырубить все потребители, нужно будет выключить этот промежуточный автомат, автомат бойлера и автомат стиралки. Запитанными останутся только холодильник и охрана.