Вот, как раз думал куда написать об итогах огнетеста и тут эта тема.

Итак проверял пламенем зажигалки то, с чем работал у себя на даче ( а точнее куски-обрезки). Покупалось в Электромонтаже. Увы бокс на вводной автомат Тусо (коричневый) забыл проверить - теперь кусочек уже наверное не найти.

  1. Короба Рувинил (под дерево. светлый бук) - не горят, но дыма много выделяется.
  2. Корпус розетки Москвичка (двойная, белая, "евро", 16 А) - горит очень хорошо (внутрености не пробовал).
  3. Внутренний слой (между внешним и самими проводами) кабеля NYM Электрокабель Кольчугино - горит очень хорошо.
0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

07.11.2009 в 20:49:37

Распаячные коробки Тусо (Рувинил) никто не пробовал?

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

10.11.2009 в 09:32:16

коробки makel никто не пробовал, горят или нет?

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

08.03.2010 в 11:13:44

Коробки HEGEL красные - горят не тухнут LEGRAND квадратные ( достаточно дорогие) красные - горят и воняют

ps Надо было видить самодовольные рожи продавцов, когда я спросил нормальные негорючие коробки - Типа чего их выбирать....у нас все супер!!!!

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

08.03.2010 в 23:18:29

klm3 написал : Надо было видить самодовольные рожи продавцов

очень часто с этих "лиц" быстро слетает состояние самодовольства - бывает достаточно 2-3 вопросов/уточнений :)

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

09.03.2010 в 07:36:43

iale написал : очень часто с этих "лиц" быстро слетает состояние самодовольства - бывает достаточно 2-3 вопросов/уточнений

Мне,если честно, совсем радости не много доставляет проверять продавцов. Пусть пожарная инспекция их проверяет. А вот если бы кто посоветовал марку распаечеых коробок и подрозетников, которые не горят ( или самозатухают), то был бы очень признателен

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

09.03.2010 в 09:08:30

klm3 написал : А вот если бы кто посоветовал марку

Присоединяюсь.

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

21.03.2010 в 11:24:32

deepJohn написал : Присоединяюсь.

Нашлись коробки нормального качества Фирма Spelsberg -самозатухают почти без дыма http://www.electro-mpo.ru/card1906.html

0
WindHover
WindHover
Новичок

Регистрация: 17.05.2007

Великие Луки

Сообщений: 55

22.03.2010 в 22:03:29

У меня пять лет стоит пластиковый бокс, не помню какой фирмы уже, с четыремя автоматами на горючей стене. Прочитав всю тему думаю, как обезопаситься теперь. Есть ли резон проложить внутрь азбест (в качестве временной меры)? В скором времени собираюсь подключать летний домик и делать внутри проводку. Кабель-каналы уже купил. Вопрос сейчас стоит об распаечных коробках и боксе. Подскажите качественные, негорючие.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

30.03.2010 в 23:50:08

Какой щит в деревянный дом безопаснее: пластик или металл?

0
Alexcris
Alexcris
Эксперт

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

02.04.2010 в 16:30:28

Я за металл.

Проверил на днях ВВГнг от Севкабеля 1,5х2 спичками - не горит, дымит понемногу и обугливается,но убираешь спичку и стразу дым пропадает.