lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

03.08.2008 в 21:57:32

В квартирном щитке требуется установить два дифавтомата, чтобы потом подключить к каждому свою группу потребителей. Подключил по схеме на рис.1 (см. картинку), когда выходной ноль общий - и по нажатию кнопки Тест на любом из дифавтоматов параллельно выключаются оба. Причем потребители не были подключены. А подключил по схеме на рис.2, когда выходные нули разделены, и стали срабатывать раздельно.

Вопрос: второй вариант схемы - это правильно? Действительно придется разделять нулевые провода по группам потребителей? Я хотел все на один клеммник повесить, а теперь получается что надо два клеммника ставить. Почему по первому варианту схемы срабатвают оба дифавтомата, ведь при нажатии кнопки Тест на одном дифавтомате для второго вроде как не образуется замкнутой цепи, от чего он тогда вырубается? Может я неверно подключил ввод - сверху, надо было снизу? (Дифавтоматы Legrand).

0
Вложение
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

03.08.2008 в 22:06:56

Правильный вариант 2. Вы верно отметили-при использовании 2 и более диффреле нужно разделение цепей. Проще всего ставить на выходе гребенку/клеммник. На нем-же и маркировать цепи можно

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

03.08.2008 в 22:06:58

Снизу верно. Верхний неправильно.

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

03.08.2008 в 22:31:16

Ясно, спасибо. Придется искать место для второго клеммника.

lahr написал : Проще всего ставить на выходе гребенку/клеммник.

То есть на каждый выход - свой клеммник, так?

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

03.08.2008 в 22:44:41

Так точно:)

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

03.08.2008 в 23:42:34

Все понял, спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу