04.08.2008 в 10:04:27
Всем добрый день. Покритикуйте схему.
В ванной розеток нет, стиралка на кухне. Для детской узо на 10 мА тип А с соответствующим рабочим током не нашёл, есть шнайдер 23353, но срок поставки больше месяца, поставил на 30 мА.
Ваши замечания.
04.08.2008 в 10:19:03
А вы уверенны, что вам выделена такая мощность на квартиру? С63 на вводе.
04.08.2008 в 10:22:30
Не уверен, но жековский электрик стказал ставь на 63, поскольку электроплита. Поверю ему на слово.
04.08.2008 в 10:49:57
2Vihtor А что за группа встройки такая?
04.08.2008 в 13:50:52
Встройка на кухне. Поверхность и шкаф. Модели пока не выбраны, поэтому моща и не понятна. Кстати надо ли её через узо?
...Начал сейчас обзванивать профильные компании, у всех узо класса А только под заказ - 4-5 недели..
04.08.2008 в 13:59:58
Vihtor написал : Встройка на кухне. Поверхность и шкаф.
В любом случае, если они независимые, на поверхность тянется 3х6, а на духовку 3х2,5.
04.08.2008 в 14:19:31
Узо на встройку надо?
В целом, как я понимаю, критичных замечаний нет?
04.08.2008 в 14:34:03
Vihtor написал : Узо на встройку надо?
Что вы имеете ввиду, говоря про встройку?
04.08.2008 в 14:53:21
на группу встраиваемой электрической поверхности и электро шкафа.
И правильно ли я понял, что поскольку проводка разная к поверхности и к шкафу, то и автоматы ставим раздельные для поверхности и духовки? (как вариант, делаем отвод от проводки 3*6 которая идёт к поверхности через автомат с16 проводом 3*2,5 к духовке)
04.08.2008 в 15:31:44
Vihtor написал : как вариант, делаем отвод от проводки 3*6 которая идёт к поверхности через автомат с16 проводом 3*2,5 к духовке)
Уже придумали куда автомат будете ставить? Думается, что это не вариант.
Vihtor написал : правильно ли я понял, что поскольку проводка разная к поверхности и к шкафу, то и автоматы ставим раздельные для поверхности и духовки?
А вот это вы правильно поняли.
04.08.2008 в 15:46:31
И всё таки, нужно ли УЗО на группу встраиваемой кухонной техники перед автоматами?
04.08.2008 в 16:07:54
Vihtor написал : И всё таки, нужно ли УЗО на группу встраиваемой кухонной техники перед автоматами?
Да нет такого понятия, как группа, если совершенно разные по мощности приборы будут питаться по двум разным линиям и будут защищены разными аппаратами защиты. Когда поймете это, то можно будет говорить и об защите для каждой линии в отдельности.
04.08.2008 в 18:52:38
Я бы узо на резетки и на свет сделал отдельно. И на освещщение автомат В типа думаю не к чему, переплата это раз, при включении лампы накаливания току хапнуть могут прилично это два...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу