evg87
evg87
Новичок

Регистрация: 25.11.2007

Владивосток

Сообщений: 68

12.08.2008 в 09:25:30

iale написал : для вкл/выкл использовать 2 кнопки ( клавиши) без фиксации ( 1-я - вкл, дает в линию "положительный" импульс, 2-я -выкл - "отрицательный" ).

Нет у меня никаких кнопок. И возможности (надобности) ставить кнопки - тоже нет. Есть только возможность послать импульс постоянного тока 12 вольт одной полярности. Точка. Вроде нашел в городе поставщика, согласившегося привезти под заказ искомое реле от Легран. Осенью вернусь к этому вопросу. А пока - поживу на обычном.
Спасибо всем, не оставшимся равнодушными :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.10.2008 в 12:14:45

серия 19. Оно модульное, возмолжно подойдет http://www.abbelectro.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=6346_6354&products_id=18389

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

20.03.2012 в 16:08:18

Ребята подскажите, интересует импульсное рэле с двумя разными контактами т.е при нажатие срабатывает одна группа при нажатие ещё раз параллельно первой срабатывает и вторая при последнем нажатие обе группы выключаются, хочется в комнате сделать включение разного количества ламп при помощи сего девайса, есть такое ? Желательно Шнайдер т.к у меня в городе его проще найти будет.Спасибо. П.С И ещё если не трудно подсказать номер контактора на 25А с NC и NO контактами, желательно тоже Шнайдер.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.03.2012 в 16:59:16

Olezka написал : ...при нажатие ещё раз параллельно первой срабатывает и вторая...

возможно вам нужен модуль ATL4 (iATL4)

Olezka написал : П.С И ещё если не трудно подсказать номер контактора на 25А с NC и NO контактами, желательно тоже Шнайдер.

Контакторы у Шнейдера на 25 А - все с нормальноразомкнутыми (НО) рабочими контактами (замыкаются при подаче напряжения) На 16 А 230 В - CT (15956) или iCT (A9C22715) Возможно вам подойдёт импульсное реле или контактор на 16 А...

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

20.03.2012 в 17:24:00

Возможно, подошло бы поляризованное реле РПС42 http://retkom.com/?p=1874 (первая попавшаяся ссылка) У него две обмотки как раз на 12в, при подаче импульса на одну- включается, на другую- выключается, после снятия напряжения остается в этом положении; два переключающих контакта, допускают 220в- 0,25а. Т.е. после него можно поставить более мощное реле (контактор?) с обмоткой на 220 в и с более мощными контактами. Этих РПС существует масса разновидностей...

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

20.03.2012 в 19:01:40

Alexiy написал : Контакторы у Шнейдера на 25 А - все с нормальноразомкнутыми (НО) рабочими контактами

А контактных приставок к ним нету?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.03.2012 в 09:16:07

Аникей написал : А контактных приставок к ним нету?

выполняющих рабочую коммутацию - нет. Только управляющую. можно тупо использовать параллельно 2 независимых контактора на 25 А - один с НО контактами, другой - с НЗ контактами. есть контактор на 16 А - имеет НЗ и НО контакты

Любитель_Эл написал : Возможно, подошло бы поляризованное реле РПС42

Гораздо проще использовать импульсное реле с питанием от 220 В. Шнейдер делает этих импульсных реле - на любые нужды - номенклатура гораздо шире, чем у контакторов. Импульсное реле TLI - имеет НЗ и НО контакты, либо можно использовать TL с блоком расширения ETL (тоже имеет НЗ и НО контакты)

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

21.03.2012 в 15:17:02

filvik написал : Можно использовать бистабильное поляризованное реле, кушает только когда переключается.

Эт точно применялось в шахтных блоках типа ПМЗ и ТЗП у меня где то должно валятся, вещь неубиваемая и надежная и питание как раз 12 вольт.Жаль фамилию релюшки не помню лень в гараже искать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.03.2012 в 16:31:22

старик написал : применялось в шахтных блоках

а я сейчас ежемесячно их десятками в проекты освещения рассовываю...

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

21.03.2012 в 17:05:57

Alexiy написал : а я сейчас ежемесячно их десятками в проекты освещения рассовываю...

Так кинте фамилию релюхи пусть человек глянет может пригодится,мне они нравились тем что переключившись скока потом напругу не сымай решение свое эта релюшка не изменит.Может она конечно и БИ но очень стабильное БИ.

0
Olezka
Olezka
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Рига

Сообщений: 22

21.03.2012 в 18:20:23

Alexiy написал : возможно вам нужен модуль ATL4 (iATL4) Контакторы у Шнейдера на 25 А - все с нормальноразомкнутыми (НО) рабочими контактами (замыкаются при подаче напряжения) На 16 А 230 В - CT (15956) или iCT (A9C22715) Возможно вам подойдёт импульсное реле или контактор на 16 А...

Да iATL4 это то что нужно, вопрос а есть ли возможность менять последовательность включение того или иного контакта ? С контактором разобрался, нашёл у Шнайдера 25А 2 НО и 2НЗ контакта. Ещё никто не знает можно ли из-за границы заказать шнайдера, может есть сайты какие нибудь ? Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу