Добрый день. Затеял кап. ремонт, осмотрев электрику понял что так жить реально страшно ...:eek: Возможности заплатить мастеру 30-40 килорублей сейчас нету. Буду делать сам .. руки вроде не кривые да и надеюсь на вашу помошь ;) Итак дом 1985 года, кирпичный. Квартира 3-х комнатная. Проводка ужасная ... Решил менять полностью всю проводку. Прокладывать буду в щель между полом и стеной оставшейся от снятого гипрока. А свет по каналам в плитах. Почитал форум, назрело несколько вопросов:

1) В щите на площадке перед счетчиком, стоит круглый автомат с надписью 25А 200V ~16A 380V. Я так понимаю что на квартиру выделенно 5 квт?

2) т.е чтобы увеличить хотябы до 8-10 нужно либо вести отдельную линию из подвала или менять этот автомат ?

3) какое выбрать сечение кабеля ведущего от щита на лестнице до квартирного щита?

4) ну и самое главное :) если не сложно кому, набросайте пожалуйста схему квартирного щита. что нибудь простое типа http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56387&goto=nextoldest буду очень благодарен :)

по потребителям

1 линия - свет комнаты коридор Мax 1.5 кВт 2 линия - свет ванна/туалет + кухня Мax 1 кВт 3 линия - накопительный водогрей(туалет) Мax 3 кВт 4 линия - СМ(ванна) Мax 2.5 кВт 5 линия - розетки кухня 1 Мax 3.5 кВт 6 линия - розетки кухня 2 Мax 3.5 кВт 7 линия - розетки туалет/ванна/коридор Мax 2.5 кВт 8 линия - розетки комнат 1 Мax 3 кВт 9 линия - розетки комнат 2 Мax 3 кВт

если все это можно упростить, буду только рад:) на материал денег найду так что на УЗО и РКН можно не экономить 8-) фотки щита прилагаю

Очень рассчитываю на квалифицированную помощь :help ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 13:03:52

rettion написал : В щите на площадке перед счетчиком, стоит круглый автомат с надписью 25А 200V ~16A 380V.

Я бы, на вашем месте, поднакопил бы денег и нанял специалиста. Слишком ответственное это дело.

0
Аватар пользователя
rettion

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.08.2008 в 13:09:36

Нанял бы не задумываясь, но вот возможности такой пока нету .. :(

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 13:53:58

rettion написал : 1) В щите на площадке перед счетчиком, стоит круглый автомат с надписью 25А 200V ~16A 380V. Я так понимаю что на
квартиру выделенно 5 квт?

Это не автомат, это древний неавтоматический пакетник. Строго говоря лазить в него вы не имеете права (ибо до счетчика).

2) т.е чтобы увеличить хотябы до 8-10 нужно либо вести отдельную линию из подвала или менять этот автомат ?

Чтобы увеличить, по-хорошему нужно реконструировать стояк. Это разрешается делать только во всем подъезде сразу. Растрясете соседей на деньги? :-)

3) какое выбрать сечение кабеля ведущего от щита на лестнице до квартирного щита?

На будущее - 6 (до 40А) или 10 квадратов (до 63А).

1 линия - свет комнаты коридор Мax 1.5 кВт
2 линия - свет ванна/туалет + кухня Мax 1 кВт 3 линия - накопительный водогрей(туалет) Мax 3 кВт 4 линия - СМ(ванна) Мax 2.5 кВт 5 линия - розетки кухня 1 Мax 3.5 кВт 6 линия - розетки кухня 2 Мax 3.5 кВт 7 линия - розетки туалет/ванна/коридор Мax 2.5 кВт 8 линия - розетки комнат 1 Мax 3 кВт 9 линия - розетки комнат 2 Мax 3 кВт

  1. На каждую линию по АВ. Розетки C16, свет C10. На 2 линию можно даже C6. Перед ними УЗО:
  2. Водогрей + стиралка + линия 7 - общее 63А/30мА.
  3. Остальные розетки - еще одно такое же.
  4. Свет - 40А/30мА. В этажном щите - АВ 25А. Ну... Если в процессе покажется мало, то что ж делать, увеличьте до 32А, но со временем вы так спалите пакетник (АХТУНГ: по отзывам на форуме имеют свойство взрываться при очередной попытке воспользоваться ими; сам пока не попадался ну да какие мои годы). В принципе я видел у себя в районе реконструированные щитки, там стоят вводные АВ 25А, ничего, живут люди, жалоб нет. Если от ЩЭ до ЩК больше 5 метров, то в ЩЭ после счетчика УЗО 63А/300мА (или 100мА). PE судя по ващему щитку у вас штатно предусмотрено - подключайте.
0
Аватар пользователя
rettion

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.08.2008 в 14:02:52

2Sonic Большое спасибо ... Завтра поеду закупать материал =)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 14:42:42

Sonic написал : Если от ЩЭ до ЩК больше 5 метров, то в ЩЭ после счетчика УЗО 63А/300мА (или 100мА).

Диффавтомат 25А 100мА, если больше 3 метров.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 14:57:48

Сорри, значит трех. Кстати, ув. Avmal, можете упомянуть документ, где это написано, а также какие еще требования предъявляются к проводке (в частности где написано про гофру в гиспокартоне и пр.)? Я так понимаю это СНИПы? Хочу почитать для поднятия квалификации.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 15:17:20

Sonic написал : Я так понимаю это СНИПы?

Это СП 31-110-2003. Очень пользительный документ и более популярно все объясняет, чем ПУЭ, противоречащие сами себе на каждой странице.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 15:21:55

Спасибо

0
Аватар пользователя
rettion

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.08.2008 в 15:53:01

avmal написал : Сообщение от Sonic Если от ЩЭ до ЩК больше 5 метров, то в ЩЭ после счетчика УЗО 63А/300мА (или 100мА).

Диффавтомат 25А 100мА, если больше 3 метров.

И все же диффавтомат или УЗО ?

И имеет ли смысл ставить РКН ?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 16:00:06

rettion написал : И все же диффавтомат или УЗО ?

Если меньше 3 м, то обойдетесь одним АВ. Его можно установить и в квартирном щите. Если больше 3 м, то: вариант 1: АВ + УЗО. Можно как вместе так и отдельно (АВ в ЩК, УЗО в ЩЭ). вариант 2: дифавтомат.

И имеет ли смысл ставить РКН ?

Ну... Если хотите, поставьте. Хуже от него точно не будет.

0
Аватар пользователя
rettion

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.08.2008 в 16:46:12

Набросал схему. Будут ли какие то замечания ? От ЩЭ до ЩК метров 8 так что пусть будет дифф. :) Еще один вопрос ... На форуме настоятельно рекомендуют ставить автоматы на розетки С20 или даже С25, а на свет С16. Имеет ли это смысл в моем случае ?

Все остальное понял :a Завтра куплю щит, материалы и приступлю. Еще раз огромное спасибо :) :applause:

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.08.2008 в 16:49:57

rettion написал : На форуме настоятельно рекомендуют ставить автоматы на розетки С20 или даже С25, а на свет С16.

Вы что то перепутали... У меня сложилось мнение, что рекомендуют в основном на свет 10А, а на розетки 16А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.08.2008 в 18:04:51

C20 на розетки - это "если прижало". C25 - если совсем-совсем-совсем прижало, и очень осторожно. Правилам в принципе и то и другое противоречит, ибо типовая розетка держит 16, но никак не 20, и тем более не 25А. С16 на свет - аналогично. Медные кабели соответствующих сечений (2.5 и 1.5) в принципе держат эти нагрузки (27А и 19А соответственно), но коммутационные приборы - нет. Такие варианты используются только если надо много потребителей посадить на один шлейф (если сначала сделали, потом думаем, например сделали все включая кухню одним шлейфом, а потом оказалось что АВ выбивает по перегрузке), и то весьма осторожно. В общем, настоятельно НЕ рекомендуется. Ваши указанные установочные мощности вполне вписываются в типовые номиналы (16А и 10А), посему незачем городить такое. Схема - OK.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 18:30:09

2rettion Диффавтомат желательно в этажный щит поставить селективный. Я обычно ставлю ставропольский - сопрут - не жалко. А УЗО все три можно на 40А.