05.09.2008 в 15:00:32

Дачный домик, разделения на свет и розетки нет. Проводка сделана медным проводом полтора квадрата, планируется эпизодически подлючать сварку. Какой автомат безопаснее взять - 20, или 25 А?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.09.2008 в 15:08:22

16 А - предел. Лучше 13, если не найдете - тогда 10.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.09.2008 в 15:14:00

2грохотайло на 1,5 квадрата 16А максимум, на сварку отдельный автомат и розетку. Какой ввод и какой сварочник планируется?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

05.09.2008 в 15:44:09

Викторыч написал : ввод и какой сварочник планируется?

Ввод хз, аллюминиевый провод. В светлом будующем планирую сделать СИП. Сварочник 6 квт, трансформатор.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.09.2008 в 15:55:14

грохотайло написал : Сварочник 6 квт, трансформатор

В максимуме больше 30 ампер, под него надо квадрата 4 и силовую розетку отдельно, вопрос, вынесут ли ваши садоводческие сети и ввод.