Buterbrott
Buterbrott
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

05.09.2008 в 16:22:25

Помогите, пожалуйста, советом. Повредил сверлом кабель в стяжке. Отверстие расширил, насколько смог. Внешнюю изоляцию снял. Поврежден (но не перебит) "ноль". На "земле" изоляция только срезана. Вовремя УЗО сработало. Что посоветуете? Поврежденный провод напаивать до исходного сечения или подпаять в месте дефекта кусочек жилы? И как потом все это дело заизолировать правильно? Углубление в полу небольшое, изолентой крутить сложно будет.

0
Buterbrott
Buterbrott
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

05.09.2008 в 18:07:15

Кабель 3х2.5, медь. Что питает не знаю. Изучил форум, понял что вариант с пайкой не самый лучший ( Инструментов для опрессовки у меня нет, да и в углубление ими скорее всего не подлезть ((( :help

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2008 в 18:18:08

Buterbrott написал : Инструментов для опрессовки у меня нет, да и в углубление ими скорее всего не подлезть (((

Надо делать такое углубление, чтобы подлезть можно было. Других-то вариантов небось и сами не видите.

0
maxnas
maxnas
Новичок

Регистрация: 14.08.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

09.09.2008 в 07:59:52

Если жила повреждена совсем незначительно - можно предложить такой вариант: "развести" жилы подальше друг от друга и от стяжки (чтоб это все в воздухе "врастапырку" висело :) ) и залить каким-нибудь прочным диэлектриком - эпоксидной смолой или зубоврачебной пластмассой. Но этот вариант - если уж совсем расковыривать неохота

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 730

09.09.2008 в 10:25:11

Buterbrott
Что то мне подсказывает, что певреждение у вас незначительное и все предложенные варианты имеют место быть. Главное здесь знать насколько меньше стало сечение проводника. Желательно фото. Я бы как вариант взял луженый медный проводок и зачистив с двух сторон от повреждения кабель намотал его на повреждение и пропаял. Далее надежно заизолировал и замазал.

0
Ya-san
Ya-san
Новичок

Регистрация: 24.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 33

09.09.2008 в 10:57:42

Здесь мы имеем нестандартную ситуацию, когда, на мой взгляд, применение пайки вполне оправдано. Если делать так

Zubr56 написал : луженый медный проводок и зачистив с двух сторон от повреждения кабель намотал его на повреждение и пропаял

то лучше взять многопроволочную луженую жилу сечением 1.5 или 2,5 и спирто-канифольный флюс. Повреждённую жилу предварительно облудиль и дальше сверху наматывать многопроволочную. Так пайка особых трудностей не представит и сечение будет гарантировано востановлено.

0
Buterbrott
Buterbrott
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

10.09.2008 в 14:37:41

Спасибо за советы! Попробую вариант с пайкой. А как это все потом заизолировать надежно?

0
maxnas
maxnas
Новичок

Регистрация: 14.08.2008

Новосибирск

Сообщений: 23

11.09.2008 в 09:01:02

удобнее всего залить парафином, у него и диэлектрическая проницаемость минимальна. Смотрите по прочности.

0
хаос
хаос
Новичок

Регистрация: 21.09.2008

Москва

Сообщений: 25

29.09.2008 в 21:01:18

А мне может подсказать кто нибудь? Повреждён вводной кабель 70 мм алюминиевый в броне,видно одну жилу, что можно с ним зделать и как будет правильно?. Трёх этажный дом,нагрузка на кабель примерно 22 кВт.Разделать и заизолировать илоляционной лентой или муфтить?

0
Vit.master
Vit.master
Новичок

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 91

29.09.2008 в 21:28:54

Buterbrott написал : А как это все потом заизолировать надежно?

Мы на работе муфту соединительную делали самодельную из подручных материалов (кабель 0,4 кВ). Взяли бутылку из под монтажной пены, соединили жылы и залили смолой - прошло уже лет 5 и думаю в земле простоит еще век. Так, что выход я вижу только такой. А вот с пайкой, что-то мне не сильно нравится.

0
хаос
хаос
Новичок

Регистрация: 21.09.2008

Москва

Сообщений: 25

29.09.2008 в 22:53:12

Предлагают снять верхнюю изоляцию ПХВ,снять бронь,развести жилы и повреждённую заизолировать, при этом пустить по ней нентраль. Как это правильно будет,или всё-же муфта надёжнее?.Прозьба огромная дать ответ на мой вопрос как можно быстрее ,заранее благодарен.

0