serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

16.09.2008 в 01:00:57

Купил на выходных электролобзик, включил в розетку которая подключена реле пониженного/повышенного напряжения. Пределы: 200 В - нижний, 250 В - верхний. Между реле и розеткой стоит автомат C16 При работе лобзика реле срабатывает отключаяя нагрузку. Без нагрузки ещё чуток может и поработать, но если чуть-чуть нагрузить - сразу отключается. Автомат не реагирует, если подключить помимо этого защитного устройства - всё ок. Вопрос - что это за явление? Неужели мусор от коллекторного двигателя так влияет на девайс? Ещё не пробовал, но появилось желание попробовать в деле обычный сетевой фильтр. Проводка двухпроводная, без защитного зануления

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2008 в 01:10:48

serge_m написал : Пределы: 200 В - нижний

Высоковато нижний предел у вас стоит - выше допустимого по нормативам. По нему наверняка и отключается во время пуска электролобзика из-за просадки напряжения на маленьком сечении проводки. Наверняка алюминий.

0
serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

16.09.2008 в 01:24:06

Проводка медь, старая, древняя, но медь. Дом сталинка строился в те времена для солидных людей, вся проводка кроме того что медь, так ещ и в медных трубах. А вот стояк....... Сколько установить нижний предел? Верхний сначала ставил 240, после 12 ночи частенько отрубался, пришлось поднять.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2008 в 06:06:40

serge_m написал : Сколько установить нижний предел?

Хотя бы 190В для начала, а там и еще можно будет приспустить немного. Задержка времени есть на срабатывание?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.09.2008 в 07:56:44

serge_m написал : Неужели мусор от коллекторного двигателя так влияет на девайс?

Включите напрямую и вольтметром оцените "просадку". Потом можно строить предположения об импульсных помехах. Есть нормы на отклонение напряжения в сети, которые должны обеспечивать энергетики. То есть до Вашей квартиры. +-5%. Вывод: +-10% для Вашего реле - вполне нормально.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.09.2008 в 08:45:15

serge_m написал : Сколько установить нижний предел

Интересно, а почему это должны решать Вы?:o
Ведь верхний/нижний пределы устанавливаются исходя из параметров самого реле: быстродействия на верхнем пределе и наоборот - задержки на нижнем, гистерезиса и т.д.
ИМХО только производитель должен решать исходя из статистики, испытаний на стенде, какие пределы безопасны. А так юзер может выставить верхний предел 290 вольт, а нижний - 110 вольт - и никаких ложных отключений не будет, как не будет и защиты.:confused:

0
SergoComp
SergoComp
Местный

Регистрация: 08.12.2007

Винница

Сообщений: 116

16.09.2008 в 12:52:07

Я бы на Вашем месте взял бы где-нить на время УПС и на комп поставил бы софтину. И не выключать пару суток. Он в логах распишет все нештатные ситуации с напряжением. А оттуда уже и танцевать с настройками реле... ИМХО

0
serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

16.09.2008 в 21:40:46

ppkvin написал : А так юзер может выставить верхний предел 290 вольт, а нижний - 110 вольт - и никаких ложных отключений не будет, как не будет и защиты

у кого хватит ума выставить 290 В - врядли тот будет ставить такой девайс. Напряжение в квартире в норме, редко опускается ниже 220. Задержка с момента выхода величины напряжнения за установленные пределы - 15 секунд На днях продолжу опыты

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

17.09.2008 в 08:29:48

serge_m написал : у кого хватит ума выставить 290 В - врядли тот будет ставить такой девайс.

Производитель должен рассчитывать на наихудший вариант - незамужняя блондинка...;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу