Const_11
Const_11
Новичок

Регистрация: 16.07.2007

Сергиев Посад

Сообщений: 64

23.09.2008 в 08:49:38

Leonid53 написал : Складывается впечатление, что проще
поставить второй насос с электромотором постоянного тока и электропитанием
от аккумулятора и запускать его в аварийный период

Ну так поставьте если найдете. Переключать не надо есть источники бесперебойного питания на постоянный ток:
http://touch-memory.ru/2761.html Цена вопроса до 1000р. Аналогичные варианты вплоть до БИРП 24\4 (24V 4А) 2 880р.

0
schabe
schabe
Новичок

Регистрация: 11.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 70

23.09.2008 в 12:15:55

Не честные параметры у БИРП на самом деле при 187В он может отдать 0,8А. И только при отсутствии сети 1,6А. Если Вы собираетесь из-за дороговизны переходить на постоянку, то Вам просто нужно мощное зарядное устройство. Ток, который оно может выдать должен быть примерно в 1,5-2 раза больше, чем потребляет нагрузка. Что бы быстро заряжалось АКБ. В принципе здесь http://www.telecom.bast.ru/product/skat_din.htm есть дешевые ЗУ, которые в диапазоне 187-242 дают 3А общего тока. Если у Вас нагрузка будет потреблять 1А, ток заряда АКБ 2А. Если 2А в нагрузку, то на АКБ 1А соответственно. А вообще, на мой взгляд, делать систему на постоянку нецелесообразно. Вы же делаете на много лет, есть готовые насосы, вентиляторы и т.д. на переменку. Эти потраченные 10-15т.р размажутся на 10 лет… Надо сначала понять какая Вам нужна мощность. Может можно применить более дешевое решение. Циркулярные насосы рекомендуется питать только синусоидальным напряжением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу