Уважаемые специалисты ! Оцените возможность такого монтажа проводов. Дом сталинский, кирпичный, этаж 5/9, перекрытия деревянные.

0
Trinity
Trinity
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 17

26.09.2008 в 17:13:52

А вот и эскиз,того что собираюсь делать

0
Вложение
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

26.09.2008 в 20:17:48

а что именно из слаботочки? очень возможны наводки...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2008 в 20:51:29

Rolan написал : очень возможны наводки...

Да не будет там никаких наводок в масштабах квартиры - каждый кабель свою защиту от помех имеет.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.09.2008 в 23:35:33

слаботочку так точно можно, а чем вам сила в плинтусе электротехническом не нравится?
если в нем есть перегородка, то можно и силу и слаботочку в одном плинтусе вести, да как бы положено слаботочку на пол метра от силы относить, но непродолжительное расстояние можно и почти вплотную, а в квартирах обычно все расстояния небольшие...

0
Trinity
Trinity
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 17

26.09.2008 в 23:37:45

Rolan

а что именно из слаботочки?

обычный набор: TV, комп, телеф (снизу вверх) avmal

Да не будет там никаких наводок

Меня больше волнует наличие деревянных конструкций около силового провода

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.09.2008 в 23:42:55

Trinity написал : больше волнует наличие деревянных конструкций около силового провода

У вас там NYM - а это три слоя изоляции, ну и еще автоматика наверняка будет соотвествующая. Ну положите в металгофре или в трубе металлической - что бы крысы не ели, тады будет все соотвествовать...

0
Trinity
Trinity
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 17

26.09.2008 в 23:58:19

юра Т написал : а чем вам сила в плинтусе электротехническом не нравится?

Есть готовое свободное место по периметру комнат - удобно монтировать силовые провода, в дальнейшем обслуживать, не надо ужиматься, деля место со слаботочкой. Кроме того немного увеличивается расстояние между силовыми и слаботочкой - до 5 см.

0
Trinity
Trinity
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 17

27.09.2008 в 00:07:32

BigHarry написал : что бы крысы не ели

Крыс нет и даже мышей.

BigHarry написал : Ну положите в металгофре или в трубе металлической

В Правилах.. требование к монтажу в горючих материалах - имеется в виду мет.труба или металгофр тоже подойдет.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2008 в 00:08:36

Trinity написал : Меня больше волнует наличие деревянных конструкций около силового провода

Положите в металлорукаве, чтобы на душе спокойнее было.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

27.09.2008 в 00:31:26

Trinity написал : имеется в виду мет.труба или металгофр тоже подойдет

При сечении кабеля до 3х2,5 толщина металла трубы не нормируется, поэтому стальная гофротруба нормам соответствует.

0