08.10.2008 в 01:26:16
Обращаю внимание - у вас ТТ, во ВРУ приходит N, а не PEN, поэтому шина раздела перед счетчиком НЕ нужна (хотя и может быть смонтирована для возможного перехода на TNCS, сечение ввода для этого достаточно) . В любом случае Энергосбыт потребует, чтоб N проводник (именно N, но ни в коем случае не PEN) проходил ЧЕРЕЗ счётчик, а не ответвлением, то есть потребует задействовать все 8 силовых контактов счётчика.
08.10.2008 в 08:02:04
Дело в том, что водной автомат и счётчик уже опломбированы. И оба закоммутированы именно так, как на рисунке. Только вместо шины Н - болт на корпусе щита. А местное заземление "почти" сидит на корпусе под другим болтом. Для того и ставлю Н-шинку, чтобы легко можно было переделать, и не распечатывать счётчик.
14.10.2008 в 13:00:39
Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное. Нашёл с характеристикой G, но на 30мА (дорогущее, зараза). Посоветуйте, стоит ли такое ставить, не будет ли мало такого номинала на 2-хэтажный дом? Нагрузка неравномерная, максимум по 40 ампер на фазу (в реальности, наверное, не более 25 будет). Гдето читал, в расчётах надо принимать по 0.4мА (?) на 1А, а ещё + протяжённость проводки. Значит, будет на пределе срабатывания?
14.10.2008 в 14:21:46
Vladimir23 написал : Нашёл с характеристикой G
А G - это не Generic?
14.10.2008 в 14:41:55
Не знаю, что такое Generic. На сайте
14.10.2008 в 14:54:16
Vladimir23 написал : Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100 мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное.
-Не знаю, как у других, но ИЭК 100мА ни разу не сработало вместе с ИЭК и АВВ оба на 30мА...
14.10.2008 в 16:15:20
ПУЭ-7
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
14.10.2008 в 16:59:08
УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.
14.10.2008 в 17:35:44
leonard написал : УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.
Схема 3. Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000:
"В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания). Первые три автоматических выключателя (см. схему 3) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения.:
14.10.2008 в 17:37:59
Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.
На счёт бессмысленности последовательной установки, то при тт узо является основной защитой при пробое на корпус. Поэтому, думаю, не помешает дублёр. Но т.к. 100мА уже в основном противопожарное, а не для защиты человека (или я не прав?), потому и спрашивал про возможность установки на вводе узо на 30мА с задержкой времени срабатывания до 210мс. Или для человека етого времени хватит?
14.10.2008 в 17:52:40
Vladimir23 написал : Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.
Надо ставить 100-300 мА с характеристикой S. G - это УЗО с "повышенной" защитой от ложных срабатываний. Кстати Мёллер не рекомендую. Мне не понравилось. Дорого - при посредственном качестве.
14.10.2008 в 18:30:33
Vladimir23 написал : Или для человека етого времени хватит?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.10.2008 в 18:30:39
2Smily Гм, думал модный бренд. Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.
14.10.2008 в 18:49:28
Vladimir23 написал : 2Smily Гм, думал модный бренд
Аналогично думал. Сделал заказ на 50000 грн, и разочаровался. Дифы (тим А) ужасно непонравились. Сборка - Чехия, местами литьё не очень. Индикации сработки прергруз или утечка - нет.
Vladimir23 написал : Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.
Hager.ua И цены есть сразу на сайте, и сразу указанно какие позиции заказные. Обратите внимание на УЗО тип А, и на разницу с АС. А S - складская позиция. Щиты Вольта - супер!