Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.10.2008 в 01:26:16

Обращаю внимание - у вас ТТ, во ВРУ приходит N, а не PEN, поэтому шина раздела перед счетчиком НЕ нужна (хотя и может быть смонтирована для возможного перехода на TNCS, сечение ввода для этого достаточно) . В любом случае Энергосбыт потребует, чтоб N проводник (именно N, но ни в коем случае не PEN) проходил ЧЕРЕЗ счётчик, а не ответвлением, то есть потребует задействовать все 8 силовых контактов счётчика.

0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

08.10.2008 в 08:02:04

Дело в том, что водной автомат и счётчик уже опломбированы. И оба закоммутированы именно так, как на рисунке. Только вместо шины Н - болт на корпусе щита. А местное заземление "почти" сидит на корпусе под другим болтом. Для того и ставлю Н-шинку, чтобы легко можно было переделать, и не распечатывать счётчик.

0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 13:00:39

Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное. Нашёл с характеристикой G, но на 30мА (дорогущее, зараза). Посоветуйте, стоит ли такое ставить, не будет ли мало такого номинала на 2-хэтажный дом? Нагрузка неравномерная, максимум по 40 ампер на фазу (в реальности, наверное, не более 25 будет). Гдето читал, в расчётах надо принимать по 0.4мА (?) на 1А, а ещё + протяжённость проводки. Значит, будет на пределе срабатывания?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

14.10.2008 в 14:21:46

Vladimir23 написал : Нашёл с характеристикой G

А G - это не Generic?

0
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 14:41:55

Не знаю, что такое Generic. На сайте http://www.sdc.com.ua/content/31 вроде на рис. 31 указаны характеристики срабатывания. Узо такое нашёл у Moeller'a.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2008 в 14:54:16

Vladimir23 написал : Вот проблемка. Хоть и будет на вводе стоять узо на 100 мА, но оно же будет срабатывать одновременно с групповыми 30мА. Надо ставить селективное.

-Не знаю, как у других, но ИЭК 100мА ни разу не сработало вместе с ИЭК и АВВ оба на 30мА...

  • а вот стоящие ИЭК и АВВ после него - на 30 мА- срабатывали то вместе, то по очереди...все АС...
0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.10.2008 в 16:15:20

ПУЭ-7

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

14.10.2008 в 16:59:08

УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2008 в 17:35:44

leonard написал : УЗО последовательно другому УЗО ставить нелогично и бессмысленно.

  • а ГОСТ так не считает- и фирма Шнайдер Электрик тоже:

Схема 3. Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000:

"В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания). Первые три автоматических выключателя (см. схему 3) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения.: http://www.energoprofi.ru/info/uzo/

0
Вложение
Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 17:37:59

Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.
На счёт бессмысленности последовательной установки, то при тт узо является основной защитой при пробое на корпус. Поэтому, думаю, не помешает дублёр. Но т.к. 100мА уже в основном противопожарное, а не для защиты человека (или я не прав?), потому и спрашивал про возможность установки на вводе узо на 30мА с задержкой времени срабатывания до 210мс. Или для человека етого времени хватит?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.10.2008 в 17:52:40

Vladimir23 написал : Спасибо. Значит, согласно ПУЭ, нужно ставить на 100мА с характеристикой G или S.

Надо ставить 100-300 мА с характеристикой S. G - это УЗО с "повышенной" защитой от ложных срабатываний. Кстати Мёллер не рекомендую. Мне не понравилось. Дорого - при посредственном качестве.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2008 в 18:30:33

Vladimir23 написал : Или для человека етого времени хватит?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737693&postcount=28

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Vladimir23

Местный

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

14.10.2008 в 18:30:39

2Smily Гм, думал модный бренд. Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.10.2008 в 18:49:28

Vladimir23 написал : 2Smily Гм, думал модный бренд

Аналогично думал. Сделал заказ на 50000 грн, и разочаровался. Дифы (тим А) ужасно непонравились. Сборка - Чехия, местами литьё не очень. Индикации сработки прергруз или утечка - нет.

Vladimir23 написал : Что скажете про АЕG? Удивлён их ценами.

Hager.ua И цены есть сразу на сайте, и сразу указанно какие позиции заказные. Обратите внимание на УЗО тип А, и на разницу с АС. А S - складская позиция. Щиты Вольта - супер!

0