Есть частный дом, кирпич, 2 этажа (дача). Встал вопрос в заземлении и как правильно выполнить СУП. По ПУЭ "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей..." Теоретически я все понимаю, но ньюанс в том, что ввод 220 и заземление на одной стороне дома, вода и газ - на второй, а ванная, газовый котел и канализация - на третьей. Вопрос - как это все объеденить, а иными словами - нужно все вводы объединять снаружи здания или от вводного щита 1х16 мм2 внутри здания.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

30.09.2008 в 18:03:00

Kis

Варианты. 1) ГЗШ в цокольном этаже, от неё проводник к шине PE во ВРУ(ВУ). 2) ГЗШ и шина PE во ВРУ совмещаются.

В ванной комнате ДСУП, в котельной тоже не помешает, проводники к ДСУП от шины PE в щите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

01.10.2008 в 08:56:28

А ДСУП ванной с ВРУ ведется изнутри или снаружи?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

01.10.2008 в 09:39:24

Kis

Внутри. Строго говоря, достаточно подключить к шине ДСУП проводники от PE розеток. Но продублировать отдельным проводником от щита как-то спокойнее.