02.10.2008 в 11:22:23
#857424
Ув. специ , может кто ответит оперативно. Какое сечение питающего кабеля нужно заводить в подрозетник для «теплого пола» ??? Заранее спасибо.
02.10.2008 в 11:38:12
#857449
2Vikson Зависит от мощности Вашего теплого пола. Обычно 3х2,5. Кстати, в подрозетник Вы собираетесь поставить терморегулятор или просто розетку?
02.10.2008 в 11:42:44
#857455
Терморегулятор. Вот такой...
02.10.2008 в 11:44:26
#857458
Да и 3х1,5 хватит, если пол суммарной мощностью 1-2 кВт. Если выше - лучше 3х2,5.
02.10.2008 в 12:04:35
#857485
Планируется четыре «т. п» : 2 санузла , коридор, кухня.
Кстати, питающий кабель разделить на два санузла можно клемником и расположить его под терморегулятором (в подрозетнике)???
02.10.2008 в 17:23:43
#857852
Кстати, питающий кабель разделить на два санузла можно клемником и расположить его под терморегулятором (в подрозетнике)???
. В таком случае провод сечением 2,5 мм.кв. В подрозетнике расключить терморегуляторы можно, только необходимо использовать глубокие или составные подрозетники. В стандартном, глубиной 40 мм. вряд-ли получится. Удачи Вам!
03.10.2008 в 11:06:17
#858700
mww08 написал : питающий кабель разделить на два санузла
Можно - но места в подрозетнике не так много, возможно придется сверлить рядом вторую дырку под подрозетник а-ля распаечная коробка. И еще ньюанс - желательно регулятор во влажных помещениях ставить СНАРУЖИ.
22.09.2023 в 13:51:31
#7195329
Ребята, я правильно понимаю, если я закладываю греющий кабель 200 ватт на метр квадратный, лоджия 4 метра квадратных, то мощность теплого пола будет 800 ватт, и мне достаточно подвести к терморегулятору провод 3х1,5?
22.09.2023 в 14:28:43
#7195337
andr3jke написал: Ребята, я правильно понимаю, если я закладываю греющий кабель 200 ватт на метр квадратный, лоджия 4 метра квадратных, то мощность теплого пола будет 800 ватт, и мне достаточно подвести к терморегулятору провод 3х1,5?
andr3jke, при этом вам придется ограничить мощность данной линии соответствующим номиналом автомата. Если же вы хотите объединить несколько ТП на один автомат, то проводку желательно ставить такую, которая будет выдерживать ток допустимый автоматом.
22.09.2023 в 15:19:49
#7195345
Мишутк, не, один ТП, автомат 10А
22.09.2023 в 23:57:00
#7195392
И это пройдёт ...
22.09.2023 в 23:57:57
#7195393
Мишутк написал: Если же вы хотите объединить несколько ТП на один автомат, то проводку желательно ставить такую, которая будет выдерживать ток допустимый автоматом.
переведите :o
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий