Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.10.2008 в 23:49:16

alexposter написал : Если договора нет, или найти не сможете - поставьте вместо 2х16 А автоматов один на 32 А, и от него уже 3х6 в квартиру.

Поддерживаю. Сам так-же дома сделал. Потом правда попытался про мощность узнать, выделенную :) Долго дозванивался, а когда дозвонился мне сказали - если платите исправно, то потребляйте скока хотите. Так-вот.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

03.10.2008 в 00:24:42

Smily написал : Поддерживаю. Сам так-же дома сделал.

  • на алюминиевый провод 2,5 мм2, идущий из счетчика, повесили три автомата 16+16+25 Ампер или один автомат на 32 Ампера?
  • Тут разные"решения" предлагают...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.10.2008 в 09:23:23

Valeryko написал :

  • на алюминиевый провод 2,5 мм2, идущий из счетчика, повесили три автомата 16+16+25 Ампер или один автомат на 32 Ампера?

Да. Но у меня 4 или даже 6 кв.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

03.10.2008 в 09:50:09

Smily написал : Да. Но у меня 4 или даже 6 кв.

  • У меня тоже- и электроплита.
  • но у автора ветки явно дом не с электроплитами, раз провод 2,5 мм2 из счетчика, с чего на него мощность можно будет удвоить-утроить-то?
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

03.10.2008 в 18:37:19

Smily написал : Да. Но у меня 4 или даже 6 кв.

Бесполезно что либо писать, Валерико знает лучше Вас какие там провода. Видите, не верит Вам:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.