02.10.2008 в 18:14:44
Пожалуйста, помогите укомплектовать щиток. Было бы хорошо, если бы на схеме дорисовали нужные компоненты так чтобы было понятно "чайнику". На схеме нарисовала источники потребления. В доме газовая печка. Заземления нет. Для стиралки и водонагревателя протянуты 3-х проводные кабеля(на всякий случай). Возможно еще будет посудомоечная машина. Нужно ли ей тянуть отдельную линию? Главное хотелось бы увидеть и понять какие автоматы, узо и т.д. подключать и к каким группам. Но хотелось бы бюджетный вариант, т.е. ничего лишнего, но чтоб надежно было.
02.10.2008 в 19:41:40
glili написал : На схеме нарисовала источники потребления.
Мощность укажите, Вашу разрешенную и каждого Вашего квадрата на рисунке.
03.10.2008 в 17:56:46
filvik написал : Мощность укажите
Да все как обычно. Водонагреватель порядка 2KВт, стиралка чуть меньше. Кондиционер чуть больше 1КВт.В розетках может быть включен утюг, изредка обогреватель. А остальное все по мелочам.
03.10.2008 в 18:17:11
glili написал : Да все как обычно. Водонагреватель порядка 2KВт, стиралка чуть меньше.
Обычно водонагреватели бывают и по 9кВт, а стиральные машины практически все больше двух кВт ... Про свет вообще говорить не буду - можно повесить одну лампочку на 25Вт, а можно повесить прожектора с МГЛ, как это практикует наш "железнодорожник". Вы, уж, будьте добры, поставьте в квадратики ваши мощности и , разумеется, разрешенную мощность, как вас и попросили.
03.10.2008 в 19:07:22
Даю два варианта, первый назову "эконом", второй называю " российский классик"
Общий автомат, соответствующий выделенной мощности Общее УЗО 30 мА Стиралка 16 А Нагреватель 2-3 кВт 16 А двухполюсный автомат Посудомойка 16 А двухполюсный автомат Кондиционер 2-3.5 кВт электрической мощности 16-20 ампер двухполюсный Остальные 16 ампер Свет 10 ампер
Все тоже кроме: В цепь общего УЗО не входят нагреватель, посудомойка, кондиционер. Вместо двухполюсных автоматов стоят УЗО. На нагреватель 30мА УЗО.
04.10.2008 в 18:57:41
Попыталась указать потребляемую мощность. Что такая разрешенная не знаю. to leonard - спасибо. Мне подходит эконом вариант. А узо я знаю бывает двух типов. Какое нужно? Или не имеет значения?
04.10.2008 в 20:23:26
Разрешенная мощность указана в проекте электроустановки вашего дома. Узнать можно в ДЕЗе. Или получить копию договора электроснабжения в Энергосбыте - там тоже указывают. Для дома с газовыми плитами обычно около 5 кВт. Соответственно, на вводе (перед или после счетчика) ставится автомат на 25 Ампер.
УЗО вам нужно типа А, электромеханическое. Номинал 40А/30мА или 63А/30мА. Так как оно единственное, потратьтесь на качественное - АВВ, Legrand, Siemens, Schneider Electric.
На водонагреватель желательно дополнительно поставить своё более чувствительное УЗО номиналом 16А/10мА. Если стиралка, не дай бог, в ванной - тоже УЗО 16А/10мА, тип А.
04.10.2008 в 21:01:58
leonard написал : Вместо двухполюсных автоматов стоят УЗО.
Если вместо, то не УЗО, а диффы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.10.2008 в 18:40:01
Вот нарисовала. Правильно? Стиралка стоит в ванной. Надо ли еще после счетчика ставить автомат на 25А (перед счетчиком ничего не стоит)?
05.10.2008 в 19:11:21
После счетчика ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить вводный автомат. Предположительно 25А. Может быть 32А. Где узнать - написано выше.
В общем всё правильно, но при одновременном включении стиралки и водогрея будет перегрузка и подгорание дорогостоящего УЗО 16А/10мА. Так как 16А - это 3,5 кВт, а у вас нагрузка 4,5 кВт. Есть 3 варианта действий:
Ну и есть мнение, что кондиционеры при запуске иногда выбивают УЗО, и поэтому их приходится включать мимо УЗО. Но есть примеры, когда в квартире несколько кондиционеров - и всё работает отлично. Это придется выяснить опытным путем. В любом случае, проблемы это не составит - всего-то перекинуть 2 провода.
06.10.2008 в 05:11:00
glili написал : Вот нарисовала. Правильно? Стиралка стоит в ванной. Надо ли еще после счетчика ставить автомат на 25А (перед счетчиком ничего не стоит)?
Судя по тем номиналам потребителей, которые Вы даете, никак 25А не получается. С другой стороны, если у Вас старый дом и нет электроплиты вряд ли вы сможете ввести больше.:cool: Экономить на оборудовании не стоит - если потенциальный вред Вашему имуществу можно оценить, то потенциальный вред здоровью - вряд ли. Смотрите сами - нормальная шнайдеровская серия разработана специально для квартир, поэтому стоит не дорого (однополюсный автомат в районе 100руб, УЗО - 700-800руб.) Ниже примерно Ваша однолинейка и подбор для шкафа на 24 модуля.
P.S. Кстати, при некотором желании "правильную" землю можно получить из лифтовой шахты