Меняем проводку в частном деревянном доме. Ввод - ВВГ 2*10, проводка в доме - Свет - ВВГ 3*1.5, АВ 10А, Розетки 3*2.5, АВ 16А. Консультировался со специалистом с энергосбыта. С его слов, ввод должен быть осуществлен непосредственно на вводной автомат, не более 16А, либо непосредственно на счетчик без вводного автомата,но после счетчика рекомендовал ставить не более 25А, а как далее его не интересует.

Что оптимальнее - 16А автомат до счетчика или 25А после него, но ввод непосредственно в счетчик?

Какую схему заземления (TN,TT) в данном случае предпочесть?Или вообще отказаться от него?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24438

03.10.2008 в 11:53:02

Fuchs написал : Что оптимальнее - 16А автомат до счетчика или 25А после него, но ввод непосредственно в счетчик?

Два киловатта лишними не будут.

0
Аватар пользователя
Fuchs

Местный

Регистрация: 16.11.2005

Курск

Сообщений: 12

03.10.2008 в 11:56:31

Понял. А как с заземлением быть? ТТ? Или коммутация после счетчика?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24438

03.10.2008 в 12:10:42

Fuchs

Правильное исполнение TN-C-S действует на некоторых энергосбытчиков как красная тряпка на быка. Проще потратиться на одно УЗО 40А/30мА, чем доказывать им, что ты не верблюд. Тем более, что в деревянном доме УЗО необходимо вдвойне.

0
Аватар пользователя
Fuchs

Местный

Регистрация: 16.11.2005

Курск

Сообщений: 12

03.10.2008 в 12:23:31

ВТБ!, большое Вам спасибо за оперативный ответ. УЗО буду ставить обязательно. Понимаю, что на тему заземления много копий сломано, но как по Вашему мнению, на какой схеме мне следует остановиться, ТТ или "не совсем правильная" TN-C-S?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24438

03.10.2008 в 13:10:46

Fuchs

Расстояние до КТП? ВЛ неизолированным проводом или СИП? Аварии часто бывают? Какие? Перепады напряжения?

0
Аватар пользователя
Auri

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

03.10.2008 в 13:17:11

Имхо если в Вашем населённом пункте никто больше TN-C-S не использует, лучше всё же делать ТТ. Поскольку состояние электро сетей в частном секторе пока оставляет желать лучшего. На мой взгляд в такой ситуации самый безопасный вариант это ЗАС на входе (после входного автомата) и ТТ заземление. Но когда будете монтировать ввод, оставьте запас провода, что бы ноль можно было подсоединить к Вашей РЕ шине в щитке. И тогда в любой момент Вы сможете перейти на TN-C-S, в случае если обстоятельства станут тому благоприятствовать.

0
Аватар пользователя
Fuchs

Местный

Регистрация: 16.11.2005

Курск

Сообщений: 12

03.10.2008 в 13:47:14

2ВТБ! до КТП ~500 м. ВЛ незолированным проводом. Про аварии не слышал. Один раз отключили электричество где-то на час. Причину не знаю. Бывает, что свет "притухает", если неподалеку работают сваркой.

2Auri Запас провода обязательно оставлю

P.S. Заземление на некоторых столбах ВЛ оборвано...

0