04.10.2008 в 20:51:51
идет ремонт на стадии "электрики".Какой кабель заложить для питания индукционной плиты(3*6,3*5 )?
04.10.2008 в 20:55:56
Если ввод однофазный, то стандарт и норма - 3 жилы по 6 кв.мм. Кабель ВВГнг или NYM. На кухне кабель не обрезайте, оставьте выпуск ~1,5 метра для подключения кабеля непосредственно к клеммам варочной поверхности. Для электродуховки - независимый кабель 3х2,5.
04.10.2008 в 20:59:10
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". 9.2. ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
05.10.2008 в 00:48:33
evgenygrig написал : Если ввод однофазный, то стандарт и норма - 3 жилы по 6 кв.мм. Кабель ВВГнг или NYM. На кухне кабель не обрезайте, оставьте выпуск ~1,5 метра для подключения кабеля непосредственно к клеммам варочной поверхности. Для электродуховки - независимый кабель 3х2,5.
Или как вариант(для индукции) на конце кабеля клеммная коробка, а от неё многожильный(он легче гнётся) соответствующего сечения, или имеющиеся у варки концы.
05.10.2008 в 01:21:03
Sundy написал : Или как вариант(для индукции) на конце кабеля клеммная коробка, а от неё многожильный(он легче гнётся) соответствующего сечения, или имеющиеся у варки концы.
Это плохой вариант и применяется только тогда, когда розетка уже стоит и напрямую кабель от щита к поверхности подключить не удастся из-за короткого конца.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу