"УЗО сильно повышает электробезопасность" - каким образом оно работает? от чего конкретно оно может спасти?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.10.2008 в 14:09:11

phantom.84 написал : "УЗО сильно повышает электробезопасность" - каким образом оно работает? от чего конкретно оно может спасти?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения

http://www.asip.ru/page.php?id=204

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.10.2008 в 14:11:29

phantom.84 написал : "УЗО сильно повышает электробезопасность" - каким образом оно работает? от чего конкретно оно может спасти?

http://www.uzo.ru/

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.10.2008 в 14:15:11

спасибо :)

0
zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

22.10.2008 в 17:49:26

А вот подскажите пожалуйста такую вещь про обязательность установки противопожарного УЗО:

щиток этажный (автомат+счетчик) -------> щиток квартирный (выключатель на входе + группы потребителей)

Зачем ставить на входе в квартирный щиток противопожарное селективное УЗО (300 mA) если все группы потребителей защищены своими УЗО (10..30 mA) ? Защищать отрезки проводов в квартирном щитке?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

22.10.2008 в 18:06:41

zinius написал : Зачем ставить на входе в квартирный щиток противопожарное селективное УЗО (300 mA) если все группы потребителей защищены своими УЗО (10..30 mA) ?

1) Дублирование. 2) Для утверждения проекта - не любят подписанты ничего непривычного и непонятного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

22.10.2008 в 22:50:56

zinius написал : Защищать отрезки проводов в квартирном щитке?

И это тоже. Мало ли какая мыша в ваш щит залезет. Фиг с ней с мышой, но вот провода коротнуть могут :D

0
zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

22.10.2008 в 23:57:16

Спасибо за ответы! Тогда противопожарное УЗО имеет смысл ставить в этажном щитке, чтобы оно ещё и провода до квартирного щитка защищало

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2008 в 00:25:43

zinius написал : Тогда противопожарное УЗО имеет смысл ставить в этажном щитке, чтобы оно ещё и провода до квартирного щитка защищало

Противопожаное УЗО и ставят в этажном щите. И не только для защиты вводного кабеля, но и для защиты групповых линий в квартире, не защищенных УЗО 30мА - освещение, электроплита и т.д., что не противоречит требованиям нормативов.

0
zinius
zinius
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 21

23.10.2008 в 09:20:13

Если есть незащищённые УЗО потребители то конечно, противопожарное будет защищать их, но в приведённом примере я указал, что все потребители (включая освещение и плиту) уже защищены УЗО (ванная 10, остальное 30 mA)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.10.2008 в 10:02:56

2zinius В описанном Вами случае установка общего (противопожарного) УЗО не требуется. Возможные причины для его установки указал ВТБ!. Еще УЗО сразу после счетчика в этажном щите, в зоне ответственности ЖЭКа (или его аналога), в известной степени препятствует воровству электроэнергии.