Всем доброго дня!

Подскажите - возможно ли выполнить разводку внутриквартирного щита подобным образом? Схема прилагается.
На лестнице у стояка имеется рубильник 63А (в доме электроплиты), а после счетчик + 2 автомата на 16А и 1 на 40А (? было плохо видно). Хочу после старых автоматов объединиться и пустить один кабель 3х6 или 3х10 до внутриквартирного щита. Так вообще можно делать? :clapping

Заранее, всем спасибо!

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2008 в 22:53:30

gaudi84 написал : Хочу после старых автоматов объединиться и пустить один кабель 3х6 или 3х10 до внутриквартирного щита.

Надо объединиться не после старых автоматов, а вместо старых автоматов. А все три УЗО 30мА вовсе не помешает поставить с номиналом по 63А.

0
gaudi84
gaudi84
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

13.10.2008 в 23:14:54

avmal написал : Надо объединиться не после старых автоматов, а вместо старых автоматов.

Спасибо, avmal! Cразу после счетчика завести провод на внутриквартирный щиток? А энергонадзор не будет буянит на тему отсутствия автоматов в этажном щите? Или их зона ответственности до рубильника?

avmal написал : А все три УЗО 30мА...

Имеется виду два УЗО 30 мА и одно УЗО 10 мА? :yu

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.10.2008 в 23:24:31

gaudi84 написал : На лестнице у стояка имеется рубильник 63А (в доме электроплиты), а после счетчик + 2 автомата на 16А и 1 на 40А (? было плохо видно). Хочу после старых автоматов объединиться и пустить один кабель 3х6 или 3х10 до внутриквартирного щита. Так вообще можно делать?

  • три автомата, 16,16 и 25 Ампер
  • и разумеется нельзя ни после ни вместо
  • если у Вас три автомата на суммарный ток 57 Ампер, это не значит, что Вы и на 50 Ампер можете ставить автомат, поскольку у Вас к счетчику и от него идет скорее всего, 4 мм2 и алюминий...поэтому Вам разрешат, максимум, 40 Ампер...
  • не говоря уже о том, что если все увеличать разрешенную мощность, стояк подъезда просто не выдержит...
  • В Вашем случае оптимально заменить автоматы на с таким же номиналом
  • Причем, строго говоря, сами Вы не имеете права это делать -щиток не Ваша собственность, как и стояк канализации в квартире, например...
  • а вот проводка- тут Выправы- лучше заложитить побольше- в расчете навозможную реконструкцию...но все же ТРИ кабеля, один из которых неплохо именно 10 мм2 -именно такиие сейчас закладываются по новым проектам в квартирах...
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2008 в 23:36:36

gaudi84 написал : А энергонадзор не будет буянит на тему отсутствия автоматов в этажном щите? Или их зона ответственности до рубильника?

Их зона до счетчика включительно.

gaudi84 написал : Cразу после счетчика завести провод на внутриквартирный щиток?

Я написал, что вместо старых автоматов, но про то, что ваш новый кабель не надо защищать я не говорил. Думаю, что в этажном щите достаточно установить диффавтомат после счетчика 50А 100мА, а вводной автомат и УЗО в квартирном щитке заменить на двухполюсный рубильник 63-100А.

gaudi84 написал : Имеется виду два УЗО 30 мА и одно УЗО 10 мА?

Я имел ввиду именно ДВА УЗО. Ошибся.

avmal написал : УЗО 30мА вовсе не помешает поставить с номиналом по 63А.

А вот номиналы автоматов ТП освещения после УЗО 10мА я бы уменьшил до 6А. Да и для СМ вполне хватило бы автомата 10А.

0
gaudi84
gaudi84
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

13.10.2008 в 23:40:18

Valeryko, за совет спасибо!

Valeryko написал :

  • В Вашем случае оптимально заменить автоматы на с таким же номиналом

Заменить в этажном щите - я правильно понял? А потом тянуть от каждого отдельную жилу (L) на внутриквартиный щит и там соответствующим образом группировать? Или все не так? :cool:

0
gaudi84
gaudi84
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

13.10.2008 в 23:51:16

avmal написал : Думаю, что в этажном щите достаточно установить диффавтомат после счетчика 50А 100мА

Сегодня мне в магазине заявили. что при силе тока более 40А проще и дешевле ставить отдельно автомат+УЗО заместо диффа. Верно ли сие утверждение?

avmal написал : А вот номиналы автоматов ТП освещения после УЗО 10мА я бы уменьшил до 6А. Да и для СМ вполне хватило бы автомата 10А.

Спасибо. 6А на свет принято без вопросов. Мощность стиралки по паспорту 2200 Вт=10А. Автомат на 10А сдюжит?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2008 в 00:06:54

gaudi84 написал : мне в магазине заявили. что при силе тока более 40А проще и дешевле ставить отдельно автомат+УЗО заместо диффа. Верно ли сие утверждение?

Да, если после УЗО несколько групповых автоматов для защиты нескольких групповых линий. Вы, насколько я понял, собираетесь защищать один единственный кабель с одной единственной нагрузкой - своей квартирой. И место в этажном щите, как я понял, ограничено. Эти все условия продавцы в магазине знали?

gaudi84 написал : Мощность стиралки по паспорту 2200 Вт=10А. Автомат на 10А сдюжит?

Вы же сами представили расчеты ... Почему не сдюжит, если вы поставите исправный автомат?

0
gaudi84
gaudi84
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

14.10.2008 в 00:21:08

avmal, благодарю за подробное объяснение!

Завтра попробую что-нибудь нарисовать с учетом полученных советов. :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

14.10.2008 в 00:56:39

avmal написал : Почему не сдюжит, если вы поставите исправный автомат?

У меня 5 кВт проточник на автомате С20 работает, и не выбивает же!

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2008 в 07:56:03

gaudi84 написал : Заменить в этажном щите - я правильно понял? А потом тянуть от каждого отдельную жилу (L) на внутриквартиный щит и там соответствующим образом группировать? Или все не так?

gaudi84 написал : Заменить в этажном щите - я правильно понял? А потом тянуть от каждого отдельную жилу (L) на внутриквартиный щит и там соответствующим образом группировать? Или все не так?

  • Если не хотите связываться с контролирующими органами, то да
  • причем , как вариант, сделайте официальную заявку в ЖЭК и подсуньте им свои автоматы...
  • но можете и попробовать оформить, как технологическое присоединение- пока это еще стоит 550 руб до 15 кВт частным лицам...на термические цели разрешение оформляется дополнительно...
0