kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 16:36:01

Pers написал : 2 Самый величайший из Кузенов:-) Столкнулся с проблемой, решить не могу: компьютерщики хотят воткнуть новую стойку, просят 7кВт однофазных. Имею в ГРЩ резервный трёхфазный 32А автомат. Как с него правильно снять эти 32А, НО по одной фазе, другие две загрузить нечем. Если тупо взять с него одну фазу под нагрузку, то ведь ее перекосит нехило, в итоге будет не синусоида в 220В, а абракадабра с неизвестным напряжением. Беда, что никаких адекватных нагрузок на оставшиеся две фазы так просто не придумаешь. Может какие инверторы/преобразователи 3ф 380 - 1ф 220 существуют? А?

Бери просто одну фазу и не ломай голову. Если к автомату ничего не подключено, то тяни свой кабель из ГРЩ на этаж, тама ставь еще автомат с током отсечки 25А и успокойся. То, что две фазы свободны-пусть тебя не смущает. Автомат сработает

0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 16:42:12

[QUOTE=kotofey Не автоматы предлагается запараллелить, а секции автомата, а это не одно и тоже. Более того-так делают, это не ведет к увеличению тока срабатывания, просто одна из секций сработает первой. [/QUOTE]

???????? Плакаль 3 секции, с приблизительно одинаковым сопротивлением, паралельно подключеные схема замещения это три сопротивления паралельно. Ток в каждом плече равен току в узле штоли?
Какое нафиг ПУЭ- в школу в 6класс на урок физики :(

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 16:42:59

Pers написал : 2 Самый величайший из Кузенов:-) Столкнулся с проблемой, решить не могу: компьютерщики хотят воткнуть новую стойку, просят 7кВт однофазных. Имею в ГРЩ резервный трёхфазный 32А автомат. Как с него правильно снять эти 32А, НО по одной фазе, другие две загрузить нечем. Если тупо взять с него одну фазу под нагрузку, то ведь ее перекосит нехило, в итоге будет не синусоида в 220В, а абракадабра с неизвестным напряжением. Беда, что никаких адекватных нагрузок на оставшиеся две фазы так просто не придумаешь. Может какие инверторы/преобразователи 3ф 380 - 1ф 220 существуют? А?

При перекосе форма напряжения может и не измениться, с чего собсно ей меняться то? Вот амплитуда -да, причем где больше будет, а где и меньше. Токи в фазах будут разными однозначно и в нуле будет точище, кстати, из-за нелинейной нагрузки появятся и гармоники 3 и 5я..., а при однофазном питании будет еще и 7 довольно большой амплитуды и со всеми вытекающими отсюда "прелестями"...

0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 16:43:54

Pers написал : с него надо взять макс. нагрузку 32А, но однофазную, две другие фазы нагрузить нечем. Как быть?

Одну из секций используйте, любую но только одну! Удачи! :)

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 18:22:02

lamaster написал : Одну из секций используйте, любую но только одну! Удачи! :)

Еще раз процитирую Lomastera ибо полносттью с ним согласен- бери 1 секцию и не грузись...Не надо схему замещения рисовать, можно, но не нужно параллеллить секции автомата. Словом, cos fi для компьютерной нагрузки 0,7, считай защиту и главное чтоб не было так в щитовой автомат на 32 и у стойки 32- кто быстрее сработает вопрос. Или в щитовой 40А или у стойки 25А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.