tolyn
tolyn
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Иркутск

Сообщений: 21

15.10.2008 в 15:32:54

Хочу перенести розетку от эл.плиты в сторону а то мешает установить холодильник,подскажите чем лучше соединить провода (провода аллюминиевые 4 квадрата) чтобы соединение было надежным,и еще вопрос в дальнейшем планирую заменить зл. плиту на варочную поверхность (стеклокерамика) с духовым шкафом,годится ли проводка и розетка от эл.плиты для подключения варочной встраиваемой поверхности и шкафа,

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.10.2008 в 16:23:14

tolyn написал : годится ли проводка и розетка от эл.плиты для подключения варочной встраиваемой поверхности и шкафа,

Поверхность это одно, а шкаф - другое. Питаться они должны по разным линиям и, разумеется, от разных розеток. Духовой шкаф запитывается от бытовой розетки с ЗК, а поверхность, как правило, напрямую. Годится ли ваша проводка для поверхности? Об этом можно будет судить только после покупки поверхности - кто ж сейчас может сказать ее мощность? Если автомат 25А не будет вышибать, значит нормально. Если будет, то надо менять кабель на медь 3х6. А провода можно соединить в коробке КлК-5С.

0
gserg
gserg
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 134

25.10.2008 в 13:18:59

avmal написал : Питаться они должны по разным линиям

Вы считаете 3х6 (заведены строителями) не выдержат поверхность и шкаф? Ведь можно наверное поставить коробку и разветвить на поверхность и шкаф?

0
Волков.
Волков.
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 48

29.10.2008 в 02:04:13

avmal написал : Поверхность это одно, а шкаф - другое. Питаться они должны по разным линиям и, разумеется, от разных розеток. Духовой шкаф запитывается от бытовой розетки с ЗК, а поверхность, как правило, напрямую. Годится ли ваша проводка для поверхности?

Я вот понять немогу- чем отличается советская электроплита "лысьва" (и ей подобные) от новых варочных поверхгностей и духовых шкафов??? Что если дизайнеры решили зделать комфортки отделно от духовки это стал новый электроприбо потребляюший больше мошности??? Меня удивляет как ЭЛЕКТРИКИ думают что на варочную поверхность нужна отдельная линия ))) И вообше посравнению с совковыми плитами новая техника имеет клас энергопотребления "А" то есть потребление электроинергии сводится к минимум. Имхо что совковая плита что стеклокерамика и духовка с транцегидным охлаждение НЕЧЕМ неотличаются в плане особеностей их электрофикации.

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

31.10.2008 в 14:05:21

Волков. написал : чем отличается советская электроплита "лысьва" (и ей подобные)от новых варочных поверхгностей и духовых шкафов???

Мощностью! 11~13 КВт против 6 КВт

Волков. написал : "А" то есть потребление электроинергии сводится к минимум

Класс "А" это экономичность. Т.е. вы используете плиту мощную, это дает ей быстро нагрется, а уменьшенные потери, дают эффективность нарева. Если посмотреть потребеление в час/сутки/месяц/год, то электроэнергии тратится меньше. Не обязательно все делать отдельно, особенно если вы покупаете не независимые приборы, а зависимые( эл.плиты) - это вообще не возможно. В случае независимой, на старую проводку возможно подключение варочной ~ 7 KВт, если не готовить на всех комфорках, духвой шкаф нужно думать куда ткнуть в зависимости от потребителей. Но лучше, поменять проводку на более мощную, расчитанную под полную мощность. Примерный расчет можно найти здесь http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

31.10.2008 в 14:14:47

avmal написал : можно будет судить только после покупки поверхности - кто ж сейчас может сказать ее мощность?

Вообще-то, нормальные люди сначало выбирают, а не приходят в магазин и не спрашивают продавца: " Мне бы варку...каку-нибудь...и подешевле.." :-) Производители дают как мощность так и размеры встраивания, например, так делает производитель одних из лучших ( лично мое мнение) плит Siemens.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.10.2008 в 21:24:30

GreenLight написал : лучше, поменять проводку на более мощную, расчитанную под полную мощность. Примерный расчет можно найти здесь http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

Если решились менять проводку для электроплиты, то для этого не обязательно углубляться в исчисления - сечение проводки для электроплиты четко забито в нормативных требованиях - медь 3х6.

Волков. написал : Я вот понять немогу- чем отличается советская электроплита "лысьва" (и ей подобные) от новых варочных поверхгностей и духовых шкафов???

Тем, что электроплита - один электроприбор, а независимые варочная поверхность и духовой шкаф - два электроприбора, имеющие разные мощности и подключаемые, соответственно, разными сечениями кабелей, защищенными разными номиналами автоматов.

0
tolyn
tolyn
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Иркутск

Сообщений: 21

05.11.2008 в 16:35:54

Подскажите тогда чем лучше соединить провода для переноса розетки,аллюминий сечением 10кв.мм. каким способом,ведь контакт должен быть надежным,так как сравнил провод с образцами в магазине оказалось что провод к плите подходит 10кв.мм.думаю хватит для подключения вар.панели и шкафа ведь все равно на полную мощность они использоваться не будут.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.11.2008 в 17:29:27

tolyn написал : аллюминий сечением 10кв.мм.

У меня есть сомнения в достоверности этих данных.

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.11.2008 в 00:34:37

провод-то выдержит, если правильным АВ защищён, а вот сможите ли вы всё включить разом - вопрос...

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Эксперт

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.11.2008 в 01:16:00

  1. Место соединения должно остаться доступным.
    1. Соединять нужно опрессовкой.

А лучше посчитать мощности. На 10 кв.мм алюминия на одной фазе можно грузить до 8,3 кВт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.