Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.08.2014 в 06:43:17

Никаких чудес, просто у этих изделий схемотехника на грани фола, примитивнейшая. Работает в определённом диапазоне нагрузки, например. На корпусе "трансформатора" минимальная нагрузка не написана случайно?

0
Baker
Baker
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

07.08.2014 в 10:45:00

Mazayac написал : На корпусе "трансформатора" минимальная нагрузка не написана случайно?

Судя по маркировке FT105(35-105VA) я так понимаю что в скобках и есть диапазон нагрузки, верно?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.08.2014 в 16:18:52

Да, похоже на правду.

0
Baker
Baker
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

07.08.2014 в 18:06:13

Так получается, чтобы он вышел на режим, если подключена незначительная нагрузка, надо вешать балластник? Хрена себе схемотехники :confused: Или ему обратная связь нужна типа спирали лампы:confused:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.08.2014 в 18:56:47

Дело в минимальной нагрузке, вот:

Проблема заключается в том, что в трансформаторе применена цепь обратной (дальше ОС) связи по току, то есть чем больше ток нагрузки - тем больше ток базы ключей, поэтому трансформатор не запускается без нагрузки, или при малой нагрузке напряжение меньше 12В

http://el-shema.ru/publ/pitanie/peredelka_ehlektronnogo_transformatora/5-1-0-88

0
Baker
Baker
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

07.08.2014 в 22:12:10

Mazayac, Спасибо !!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу