semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

22.10.2008 в 23:53:00

Смонтировали щиток, еще не до конца, но обнаружил соединение нулевого провода на входе узо и его же на общий ноль автоматов, которые по плану стоят после этого самого узо. См. фото. Т.е. это узо должно было защищать 6 автоматов ( 3 на свет и 3 на розетки) . Это что, ошибка или так и надо ?

0
Вложение
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

23.10.2008 в 00:11:27

На фото крайний слева дифф на кухню, второй дифф на ванну и третий - узо на все остальное и за ним 6 автоматов ( 3 на свет и 3 на розетки). Видно, что синий ( ноль) входит сверху в узо и снизу выходит и идет на нулевую шину автоматов. А также, этот самый верхний ноль тоже идет на нулевую шину автоматов, иначе говоря, в узо закорочен вход и выход нулевого провода. К чему это может привести ?

0
Fёdor
Fёdor
Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

23.10.2008 в 00:23:43

Это ошибка конечно. Причем - грубая. К сожалению, многие электрики не понимают принцип действия УЗО. Кстати, думаю, что при таком включении УЗО будет щелкать сразу же, как только вы попытаетесь что-нибудь включить. У него получается закороченой одна из обмоток дифференциального трансформатора. Получается, что в одну сторону течет ток X Ампер, а обратно - ноль ампер, так как возвращается ток по другому нулевому провода.

Цвета проводов выбраны правильно :-) Синий - ноль :-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2008 в 00:31:05

semen77 написал : Это что, ошибка или так и надо ?

Снимите перемычку со входа УЗО на нулевую шину и все заработает.

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

23.10.2008 в 00:35:03

Как ни странно, работает. На крайний справа автомат подключены 2 лампочки в коридоре с проходными выключателями, работают с глюками - одна из ламп управляется нормально, т.е. с любого из 2-х выкл. независимо , а вторая иногда не включается одним из выключателей, но с другого выключателя включается. И Второй автомат справа, подключенный после этого узо , запитывает свет в комнате ( сейчас одна лампочка 100 вт висит, и она работат тоже.) Чудеса.

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

23.10.2008 в 00:38:56

avmal написал : Снимите перемычку со входа УЗО на нулевую шину и все заработает

Странно, но свет как будто и так работает. А перемычку пусть снимает электрик, может у него на нее есть какие то тайные соображения ? За монтаж кстати, еще до конца не уплочено, может и платить не стоит за такие косяки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2008 в 00:50:49

semen77 написал : На крайний справа автомат подключены 2 лампочки в коридоре с проходными выключателями, работают с глюками

Кстати, что за синий провод подключен к выходу крайнего справа автомату?

semen77 написал : За монтаж кстати, еще до конца не уплочено, может и платить не стоит за такие косяки.

А за что платить, если переключатель, как вы говорите, правильно не работает? И схему щита пусть вам представит, чтобы говорить с ним предметно о наличии лишней перемычки в щитке, которой наверняка не будет на схеме, а если будет, то интересно бы было узнать ее назначение. Как он объяснит ее назначение? И схему включения переключателей тоже пусть нарисует.

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

23.10.2008 в 00:59:47

avmal написал : Кстати, что за синий провод подключен к выходу крайнего справа автомата?

К крайнему справа подключен свет ( 2 лампы) в коридоре и два двухполюсных проходных выключателя. Так вот, с автомата идут 2 провода двухжильным кабелем на один из двойных выключателей, фаза. Можно было и один провод туда завести и закоротить входы выключателей. Сами выключатели соединены между собой 4-х жильным кабелем для реализации проходной схемы. Не уверен, что внятно излагаю, извините.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2008 в 02:10:31

semen77 написал : Сами выключатели соединены между собой 4-х жильным кабелем для реализации проходной схемы.

Не уверен, что правильно понимаю, но для реализации схемы с двумя двухклавишными переключателями необходимо, как минимум, 5 жил к одному из переключателей, но никак не четыре. Подключение фазы двумя жилами к одному переключателю, при чем одна из которых синяя, мне совершенно не понятно. Мало того, что это приведет впоследствии к путанице, так еще и ничем не оправдано. В общем, ерунда какая-то у вас с монтажом ... :confused:

0
Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

23.10.2008 в 02:42:19

Интересная штука :)

возможно провода после узо обрезаны и спрятаны за автоматами или в пучке проводов, а фаза на задействованные автоматы заведена помимо узо, причём тоже скрыто. цель - имитация установки узо :D

а вообще, попробуйте нагрузку увеличить (подключите что-нибудь на свободные автоматы), тогда должно выбить.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2008 в 03:04:02

Tihon написал : попробуйте нагрузку увеличить (подключите что-нибудь на свободные автоматы), тогда должно выбить.

Для чистоты эксперимента можно повесить патрон с лампочкой на один из свободных автоматов под УЗО и на нулевую шину. Думаю, что УЗО сразу проявит себя. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу