Всем доброго дня!

Покритикуйте, пожалуйста, придуманную схему электропроводки!

Имеется двухкомнатный новострой, привожу схемы "Как есть" и "Как хочется". Пояснения:

На данный момент имеется только лестничный электрощиток. Проводка освещения и розеток выполнена одинаковым однопроволочным медным проводом, ф1,5 мм (1,76 мм2), проложенным в индивидуальных гофротрубах (гофротруба в которой три индивидуальных провода в одинарной изоляции - фаза, ноль, земля). Все розетки соединены последовательно, для разветвления используются жестяные распаечные коробки, в каждой из которых по три скрутки, изолированные изолентой (фаза, ноль, земля). Скрутки зафиксированы чем-то похожим на сварку (кончик проводов оплавлен). Подводка до плиты выполнена медным многопроволочным проводом ф 3 мм (~6 мм2) - три проводника в гофротрубе.

  • Будет добавлен квартирный щит.
  • АВ применяться будут 1P+N
  • Приборы планируются Legrand серии DX
  • Провода будут заменены на NYM необходимого сечения, в гофротрубе под стяжкой.
  • Распаечные коробки заменяются на пластмассовые.

PS Рисовал схему с помощью SPlan - программа понравилась - привязки, группировки упрощают переделки.

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.10.2008 в 12:01:06

zinius написал : "Как хочется".

Ух-ты. Давненько такого невстречал. В 2-шку щиток на 36 модулей забитый под завязку. Даже наверно 48 модулей, чтоб запас был и реле контроля напряжния поместилось :) Можите смело делить схему на 2. Нет, на 3.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2008 в 12:10:37

А по моему всё обосновано. Если есть желание и место, почему не разделить всех потребителей? Про лоджию... к ней особые требования. Посмотрите в теме о нормативной документации.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
spiro

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

24.10.2008 в 14:39:10

не ставь все освещение под одно УЗО, вышибет в одной ветке-вся квартира темная p.s. я тоже люблю много веток делать,обслуживать проще, особенно в офисах-салончиках(где народу много работает)

0
Аватар пользователя
SergoHill

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Москва

Сообщений: 22

24.10.2008 в 15:00:04

Не советую для двухкомнатной квартиры столько линий отдельных делать. Шкафчик будет 24, 36, 48 элементов. Идеально, когда все продумано и сжато максимально, и тогда будет в шкафчике из 18 элементов все влезло... Допустим, освещение без УЗО, плита без УЗО, а остальное диффавтоматы. Ведь в этажном щитке в новостройках сейчас уже ставят автомат и УЗО. А раз есть общее узо, то этого и достаточно. Рисовать легко, и красиво и нравится. А когда идет реализация, то волосы дыбом встают, неужели столько проводов по полу плестись будут (пучков аж 10-15) в каждой гофре или 2 канала в 1 гофре. А это надо Вам???

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.10.2008 в 16:25:24

2SergoHill +1!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2008 в 18:37:17

zinius написал : "Как есть" и "Как хочется".

"Как есть" на твердую четверку, "как хочется" бред какой-то, хозяин барин- можно и "клетку Фарадея" это уже на любителя, как и на 11кВт хватает одного УЗО 30мА 63А.