nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

24.10.2008 в 14:26:24

Добрый день! Делаю ремонт у себя и подключаю точечные светильники. В ванной подключил
спец. для влажных помещений, мощьностью 50Вт, на 220В: они продавались комплектом, в комплекте было все необходимое и при подключении
никаких проблем не возникло.

Для кухни пришлось покупать отдельно светильники, лампы и в добавок трансформаторы, т.к. лампы были на 12В. После подключения все зажглось,
но светильники светят как-то туско. 4 светильника с галогеновыми лампами на 50Вт светят хуже, чем старая люстра с одной лампочкой на 75Вт.

Детали: на кухню были куплены лампочки на 50Вт, 12В, четыре штуки. Подключил я их через два трансформатора на 150Вт, по две лампы на каждый. Лампы галогеновые, освещают конус с углом 36 градусов.

Стал разбираться, померил напряжение на лампах - получилось 32В. После
этого я совсем запутался.

Помогите разобраться!

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2008 в 14:53:34

Как подключены трансформаторы, лампы? Схемку бы...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2008 в 15:09:57

nETPOBu4 написал : Для кухни пришлось покупать отдельно светильники, лампы и в добавок трансформаторы, т.к. лампы были на 12В. После подключения все зажглось,
но светильники светят как-то туско. 4 светильника с галогеновыми лампами на 50Вт светят хуже, чем старая люстра с одной лампочкой на 75Вт.

  • Какое сечение и длина проводов от трансформаторов до ламп?

nETPOBu4 написал : Стал разбираться, померил напряжение на лампах - получилось 32В. После
этого я совсем запутался.

  • смотря чем мерять- там несинусоидальное напряжение (меандр)
  • а трансформаторы этой "китайско-московской" фирмы у меня работают не один год-проблем нет....
0
nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

24.10.2008 в 16:19:43

sergey_sav написал : Как подключены трансформаторы, лампы? Схемку бы...

Сделал грубую схему: см. вложение

Valeryko написал :

  • Какое сечение и длина проводов от трансформаторов до ламп?

Медный провод NYM 2x1.5; где-то по метру от трансформатора до каждой из ламп.

Valeryko написал :

  • смотря чем мерять- там несинусоидальное напряжение (меандр)
  • а трансформаторы этой "китайско-московской" фирмы у меня работают не один год-проблем нет....

Девайс может работать с переменным и постоянным током: измеряет силу, сопротивление, напряжение. Меандр - нет:)

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2008 в 16:24:49

nETPOBu4 написал : Сделал грубую схему: см. вложение

Эта картинка знакома многим... ;) Имелось в виду как Вы именно подключили.> Медный провод NYM 2x1.5; где-то по метру от трансформатора до каждой из ламп.

При таком включении никаких проблемм быть не должно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

24.10.2008 в 16:59:22

sergey_sav написал : Эта картинка знакома многим... Имелось в виду как Вы именно подключили.

Я что-то не понимаю вопроса. Вот так и подключил. За трансформатором - выключатель и подключение к щитку. Все такими же медными проводами.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.10.2008 в 23:47:15

nETPOBu4 написал : Я что-то не понимаю вопроса. Вот так и подключил. За трансформатором - выключатель и подключение к щитку. Все такими же медными проводами.

-тогда вообще непонятно, может Вы ошибаетесь и все светит "как надо"?

  • ведь "75-Ваттка светит ярче" все же субъективно...особенно если она без отражателя или плафона...
0
nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

26.10.2008 в 00:27:53

Я тут услышал мнение, что галогеновые точечные светильники не стоит
использовать в качестве основного освещения: лучше заменить их на светильники с обычными лампами накаливания.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.10.2008 в 01:44:28

nETPOBu4 написал : Я тут услышал мнение, что галогеновые точечные светильники не стоит
использовать в качестве основного освещения: лучше заменить их на светильники с обычными лампами накаливания.

-ну...

  • а можт Вам рокирнуть ванную и кухню?
0
nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

27.10.2008 в 10:44:22

Valeryko написал : -ну...

  • а можт Вам рокирнуть ванную и кухню?

Нет, в ванне - специальные светильники для влажных помещений. А обсуждаемые

  • обычные.

    Еще вопрос: галогеновые лампы на одинаковую мощность, но на напряжение 12В и 220В соотв., светят одинакво, или последний ярче?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу