Спасибо за полноценный ответ. Попробую предоставить его моему коллеге собравшему это изделие, так-как моим доводам он вряд-ли поверит(по словам наших клиентов это- "квалифицированный специалист у которого всё работает").
26.10.2008 в 02:22:52
Спасибо за полноценный ответ. Попробую предоставить его моему коллеге собравшему это изделие, так-как моим доводам он вряд-ли поверит(по словам наших клиентов это- "квалифицированный специалист у которого всё работает").
26.10.2008 в 02:25:51
Электрик собрал электрощит- оцените пожалуйста. Прошу простить за качество фото- при себе был только телефон.
26.10.2008 в 02:26:27
Arr написал : ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Дело происходит в Беларуси, где аллюминий пока не запрещён.
26.10.2008 в 02:33:55
Vadim17 написал : "квалифицированный специалист у которого всё работает"
Представьте себе, что под контакты левого полюса вводного двухполюсника попала песчинка и они не замкнулись. Тогда напряжение через правый (фазный) контакт - счётчик - нагрузку "вернётся" на шину N, а с неё через шину PE и жз проводники попадёт на корпус , например, стиральной машины, откуда и "найдёт дорогу" на землю, создав опасный ток через тело неудачника. :swoon
26.10.2008 в 02:56:35
Похоже, синий (люминь что-ли?) проводник сечения примерно 4мм2 после вводного двухполюсника и счётчика приходит на шину N и с неё на шину PE. Если это так, то горе-Електрика гнать пинками за очень опасные (но, к сожалению, очень часто встречающиеся) нарушения:
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
26.10.2008 в 08:19:46
Или же более частый случай - "отвалился" ноль где то на пути к ТП. Результат аналогичный.
26.10.2008 в 09:02:15
Собранно, конечно, почти аккуратно но:
-Электросчётчики индукционного типа уже почти нигде не используются, используются в основном электронные(у нас в городе местный энергосбыт на новых обьектах а так же при замене счётчика требует устанавливать только электронный счётчик) -Шина PE подключенна неправильно, уберите из PE шины зелёный провод выходящий из счётчика и протяните от неё провод такого же или большего сечения до PE/PEN шины электрощита с которого запитан данный электрощит
26.10.2008 в 09:13:23
Можно ко всему этому малюсенькое дополнение? Фазу из счетчика ввести в линейку автоматов лучше где-нибудь посередине, а не слева. Нагрузка равномернее распределяться будет по перемычкам.
26.10.2008 в 10:01:47
А УЗО никто не порекомендует доустановить ?
26.10.2008 в 10:09:27
да, кстати порочку УЗО/дифавтоматов там бы не помешало поставить P.S имхо автоматы выбранны несовсем удачно, лично я бы посоветовал устанавливать автоматы следующих производителей: -если нужно недорого ИЭК -если можно дорого Легран
26.10.2008 в 10:29:01
petrkirov написал : -Шина PE подключенна неправильно, уберите из PE шины зелёный провод выходящий из счётчика и протяните от неё провод такого же или большего сечения до PE/PEN шины электрощита с которого запитан данный электрощит
Увы щит запитан от ВЛ.