старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

27.10.2008 в 23:48:35

В квартирном щитке нормальное общее узо 100ма от Дженерал Электрик, через него 3 фазы распределяются по дифам (?), вид которых - на фото.

Дифы какие-то мне незнакомые. но что подозрительно- внизу под брюхом каждого дифа слева направо -по две перемычки из провода ( не стал снимать кожух, чтобы сфоткать).

Я такие перемычки видел на вводном дифе в одной квартире, там старая алюминиевая проводка.а стояки модернизировали. сделали трехпроводку с защитным нулем. Если я правильно понимаю TN-S

Все в том щитке было дешевое, ввод защищен ИЭКовским дифом. так вот у того дифа снизу тоже такие перемычки, причем я посмотрел: выломана была крышечка снизу, чтоб перемычки установить. Те диф превратили просто в автомат защиты от сверхтоков.Когда я подключил тот диф без перемычек- его стало вышибать при подаче нагрузки на любую розетку.

Вопрос: Зачем могут быть перемычки на дифах на фотке ?

Ведь я в первом случае привел пример старой проводки с изношенной изоляцией, а здесь - дом новый, почти что элитный, три фазы в квартире, все на меди.

Зачем эти перемычки? :confused:

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.10.2008 в 09:20:03

Эти дифы представляют собой симбиоз автомата и дифференциального "блока управления". Соответственно сперва ток проходит через автомат, затем через дифференциальный трансформатор.

Кстати, в промышленных мощных дифах такая конструкция часто применяется.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.10.2008 в 10:40:28

И менял я такое месяц назад в щитке. Со сгоревшими нафик контактами и без реакции на "Тест". ИМХО - "в сад", если есть возможность.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

28.10.2008 в 12:33:59

На тест реагируют. Вопрос про перемычки остается для меня не ясным.

Если бы их превратили перемычками в простые автоматы, они бы на тест не реагировали, тк был бы обойден трансформатор тока.

Вместе с тем я видел снятый диф в каптерке ДЭЗа- изначально он без перемычек.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

28.10.2008 в 13:14:56

2старыймастер Перемычки штатные http://www.news.elteh.ru/arh/2000/5/01.php судя по всему с минимальными затратами скрестили УЗО и двуполюсный автомат

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.10.2008 в 15:46:09

Там на самом устройстве схема нарисована (кажется сбоку) - на ней показаны перемычки. Это "типа" штатно.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

28.10.2008 в 16:47:01

S_CS написал : Там на самом устройстве схема нарисована (кажется сбоку) - на ней показаны перемычки. Это "типа" штатно

Точно. спсибо за картинку.

теперь все встало на свои места у меня в голове :-)))

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.10.2008 в 16:47:55

Спасибо за картинку - это к Викторычу ;)

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

28.10.2008 в 21:38:41

только УЗО там скорее всего электронные (энергозависимые), а не электромеханические - недостатки таких устройств неоднократно обуждались на форуме

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу