nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

29.10.2008 в 12:33:22

Добрый день! Была старая электроплита, кажется "Лысьва", с 3-мя конфорками. Подключена она была к щитку отдельной линией, с медным проводом про диаметр не уверен, но болше похоже на 2,5, чем на 6 кв. мм. Дом начала 70-х г. постройки, линия, к-ой подключается плита, проложена в стене и никто ее не трогал с самой постройки. В щитке она сидит на
отдельном автомате. На конце линии стояла розетка на 40A.

Сейчас хочу заменить плиту на варочную панель/духовку мощностью 7,6 и 2,3 кВт соотв. Уже дополнительно провел еще одну линию 3x2,5.

Вопросы:

  1. Какой ориентировочно могла быть мощность у старой электроплиты?
  2. Можно вместо нее включить варочную панель и духовой шкаф?
  3. Каковы могут быть последствия если по линии будет течь ток больше положеного?
0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

29.10.2008 в 13:27:52

Автоматический выключатель какой стоял на линии старой плиты? У меня на старой плите одна конфорка 1,2 кВт максимум. Включить можно все что угодно, вопрос как этим можно будет пользоваться. При плохом стечении обстоятельств можно и пожар заработать.

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

29.10.2008 в 13:31:18

Мне кажется, что 3х2,5 малова-то, если точка подключения одна

nETPOBu4 написал :

  1. Каковы могут быть последствия если по линии будет течь ток больше положеного?

Начнет гореть проводка :-) только, если я правильно понял, увеличится не ток, а нагрузка :-)

0
nETPOBu4
nETPOBu4
Новичок

Регистрация: 02.02.2008

Москва

Сообщений: 49

29.10.2008 в 13:43:53

tabolt написал : Автоматический выключатель

Автомат в щитке?

GreenLight написал : только, если я правильно понял, увеличится не ток, а нагрузка :-)

Мощность - это произведение напряжения на силу тока. Напряжение одно и то же, увеличивается мощность, значит возрастает сила тока, текущего по проводам.

Нашел, что при использовании кабеля 3x2,5 максимальная мощность подключаемых устройств - 6,6 кВт. Включаю варочную панель 7,6 кВт, превышение на 1 кВт черевато пожаром?

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

29.10.2008 в 13:52:22

2.5 мм2 это условно 25 ампер. Умножаем на 220, получаем 5,5кВт. Но так как проводка в доме ложится на долго лучше не использовать ее на пределе, на дольше хватит. Поэтому 2,5 мм2 в квартире положено защищать автоматом на 16А. При подключении своей варочной можно долгое время пользоваться и не испытывать проблем, включая одну или две конфорки на не полную мощность. Но это все возможно но не правильно. Какой автомат стоял в щитке на старую плиту? Все таки там скорее 4 мм2 должны были положить.

0
GreenLight
GreenLight
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

29.10.2008 в 14:55:14

nETPOBu4 написал : Мощность - это произведение напряжения на силу тока. Напряжение одно и то
же, увеличивается мощность, значит возрастает сила тока, текущего по
проводам. точно...Как-то сразу вспомнил закон Ома :-) извиняюсь

Нашел, что при использовании кабеля 3x2,5 максимальная мощность
подключаемых устройств - 6,6 кВт. Включаю варочную панель 7,6 кВт, превышение на 1 кВт черевато пожаром?

Все-таки проводка должна выдерживать не средний ток, а наверно макимальный, т.е. ситуация, когда к вам должны придти гости и вы решили пользоваться не одной комфоркой... У самого такая же проблема, только я буду менять провод целиком, на более толстый и медный, к тому же расчитываю еще подключать посудомойку и вытяжку. Что с автоматами? какие и как будете менять? Может эта тема ваша? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64544

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.